本帖最后由 双飞雁 于 2015-3-25 18:01 编辑 窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患 窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑.(优秀做法下图) 构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶砼浇筑密实,后期砼强度满足要求后剔除 局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患 外墙必须满刀灰
窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患
窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑.(优秀做法下图)
构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶砼浇筑密实,后期砼强度满足要求后剔除
局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患
外墙必须满刀灰
断砖上墙现象仍有不少
砌块上墙前应进行挑选,断砖需锯切后方可上墙
窗台梁处用水泥砖找模数,且未满刀灰,有渗漏隐患,
砌筑前提前算好皮数划线,
砌筑时挂皮数杆
构造柱植筋不匹配,未与主筋有效绑扎且植筋外露长度必须满足搭接要求。(马牙槎内砌筑砂浆随手清理干净
空调孔外高内低,后续渗漏隐患
部分墙体平整度、垂直度不达标
优秀做法
技术交底明确标注砌体垂直度正手墙5反手墙8,平整度正手墙10,反手墙15
优
部分分户墙未用页岩砖砌筑且混砌
分户墙必须严格按照交底用页岩砖砌筑,且不容许混砌
止水坎浇筑前垃圾清理不到位,有渗漏隐患
厨卫以及外墙止水坎支模前基层必须清理、凿毛、湿润,且及时报验质检验收合格后方可浇筑
植筋深度控制不严,已造成顶板渗漏
强化植筋现场交底,植筋深度、位置、严格按照交底执行
二结构模板脱模剂随意洒落楼面,为后期做地坪留有地面空鼓隐患
脱模剂用量控制好,不可污染楼面、钢筋等,保证工完场清。落地灰清理回收利用。
塞砖不密实,责任心差,本工程要求斜砌角度控制在60度左右。
秀
塞砖严格按照本工程交底间隔15天,必须密实,遇安装管线留置后期封堵。
灰缝控制不严,观感差
砖砌体灰缝控制8—12mm,加气块15mm
做法
窗台梁模板长度不够且砼收面不平(窗台梁一定要找出结构坡度)
加强现场督察,责任到人
墙体开槽前未弹线,导致边角不顺直,观感差
开槽前必须先弹线,且开槽深度严格按交底执行
马牙槎浇筑观感差,漏浆严重污染墙面
构造柱封模前海绵条必须张贴到位,否则漏浆严重影响观感
构造柱拆模后蜂窝麻面严重,与一结构结合不严
构造柱浇筑振捣存在欠振,漏振,甚至不振现象,此类现象必须杜绝,强化质量意识
外墙构造柱模板加固禁止在砌体开洞,后期有渗漏隐患(不仅仅是螺栓洞后期封堵麻烦,还有可能在立模、拆模时造成坏砖)
对拉螺杆眼在构造柱模板中间留置即可
植筋破坏结构严重,加强植筋工人成品保护意识且墙拉筋植筋深度MAX(15d,100),间隔500MM一道。
墙拉筋植筋位置离墙边适当远点,避免砼墙边角受损(植筋位置严格按照项目部排砖图砖皮数定位),钻孔深度必须达标。
打眼后内部粉尘清理不到位,影响植筋强度,用专用吹风机确保清理效果
加强交底与现场监察(墙拉筋拉拔试验合格后才能进行砌筑)
门过梁漏筋严重,小的过梁振动棒无法使用时要用钢管等轻敲外模,减少蜂窝麻面。
门过梁支模后检查下钢筋保护层垫块摆放(垫块用实心水泥块即可)
电箱留洞预制过梁伸入墙体不足,本工程要求至少深入两端砌体250mm。
遵守砌筑交底执行,伸入墙体满足25CM
窗台梁、腰梁拆模后漏浆严重,污染墙面,影响观感。
窗台梁、腰梁支模前必须粘贴海绵条。
砌筑原材破损严重,缺棱掉角,现场多孔页岩砖砌筑前一天必须浇水湿润,严禁干砖上楼浇水或干砖上墙。
材料二次搬运过程中要叮嘱工人轻搬轻放,对于缺棱掉角坚决不许上墙。推荐优秀做法:底部木支撑搭配特制推车,避免多次搬运造成破损。
腰梁、窗台梁禁止整砖做钢筋垫块,极大的渗漏隐患
窗台梁挑耳钢筋没有伸出。
砌筑砂浆直接堆放在楼面。
坚决杜绝此类现象,可采用底铺模板或者定制的料斗。
二结构现浇砼墙成品保护意识差。