图解二次结构质量管控篇
双飞雁
双飞雁 Lv.2
2015年03月24日 11:50:51
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 双飞雁 于 2015-3-25 18:01 编辑 窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患 窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑.(优秀做法下图) 构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶砼浇筑密实,后期砼强度满足要求后剔除 局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患 外墙必须满刀灰

本帖最后由 双飞雁 于 2015-3-25 18:01 编辑

窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患

图片1.jpg

窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑.(优秀做法下图)

图片2.jpg

构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶砼浇筑密实,后期砼强度满足要求后剔除

图片4.jpg
局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患
图片5.jpg
外墙必须满刀灰
图片6.jpg
断砖上墙现象仍有不少

图片7.jpg
砌块上墙前应进行挑选,断砖需锯切后方可上墙

图片8.jpg
窗台梁处用水泥砖找模数,且未满刀灰,有渗漏隐患, 砌筑前提前算好皮数划线, 砌筑时挂皮数杆

图片9.jpg
构造柱植筋不匹配,未与主筋有效绑扎且植筋外露长度必须满足搭接要求。(马牙槎内砌筑砂浆随手清理干净

图片10.jpg
空调孔外高内低,后续渗漏隐患
图片11.jpg
部分墙体平整度、垂直度不达标
图片12.jpg
优秀做法

技术交底明确标注砌体垂直度正手墙5反手墙8,平整度正手墙10,反手墙15

图片13.jpg
部分分户墙未用页岩砖砌筑且混砌
图片14.jpg
分户墙必须严格按照交底用页岩砖砌筑,且不容许混砌
图片15.jpg
止水坎浇筑前垃圾清理不到位,有渗漏隐患
图片16.jpg
厨卫以及外墙止水坎支模前基层必须清理、凿毛、湿润,且及时报验质检验收合格后方可浇筑

图片17.jpg
植筋深度控制不严,已造成顶板渗漏
图片18.jpg
强化植筋现场交底,植筋深度、位置、严格按照交底执行
图片19.jpg
二结构模板脱模剂随意洒落楼面,为后期做地坪留有地面空鼓隐患
图片20.jpg
脱模剂用量控制好,不可污染楼面、钢筋等,保证工完场清。落地灰清理回收利用。

图片21.jpg
塞砖不密实,责任心差,本工程要求斜砌角度控制在60度左右。

图片22.jpg

塞砖严格按照本工程交底间隔15天,必须密实,遇安装管线留置后期封堵。

图片23.jpg
灰缝控制不严,观感差
图片24.jpg
砖砌体灰缝控制8—12mm,加气块15mm
图片25.jpg
做法

窗台梁模板长度不够且砼收面不平(窗台梁一定要找出结构坡度)
图片26.jpg
加强现场督察,责任到人

图片27.jpg
墙体开槽前未弹线,导致边角不顺直,观感差

图片28.jpg
开槽前必须先弹线,且开槽深度严格按交底执行

图片29.jpg
马牙槎浇筑观感差,漏浆严重污染墙面

图片30.jpg
构造柱封模前海绵条必须张贴到位,否则漏浆严重影响观感

图片31.jpg
构造柱拆模后蜂窝麻面严重,与一结构结合不严

图片32.jpg
构造柱浇筑振捣存在欠振,漏振,甚至不振现象,此类现象必须杜绝,强化质量意识

图片33.jpg
外墙构造柱模板加固禁止在砌体开洞,后期有渗漏隐患(不仅仅是螺栓洞后期封堵麻烦,还有可能在立模、拆模时造成坏砖)

图片34.jpg
对拉螺杆眼在构造柱模板中间留置即可

图片35.jpg
植筋破坏结构严重,加强植筋工人成品保护意识且墙拉筋植筋深度MAX(15d,100),间隔500MM一道。

图片1.jpg
墙拉筋植筋位置离墙边适当远点,避免砼墙边角受损(植筋位置严格按照项目部排砖图砖皮数定位),钻孔深度必须达标。

图片2.jpg

打眼后内部粉尘清理不到位,影响植筋强度,用专用吹风机确保清理效果

图片3.jpg
加强交底与现场监察(墙拉筋拉拔试验合格后才能进行砌筑)

图片4.jpg
门过梁漏筋严重,小的过梁振动棒无法使用时要用钢管等轻敲外模,减少蜂窝麻面。

图片5.jpg
门过梁支模后检查下钢筋保护层垫块摆放(垫块用实心水泥块即可)

图片6.jpg
电箱留洞预制过梁伸入墙体不足,本工程要求至少深入两端砌体250mm。

图片7.jpg
遵守砌筑交底执行,伸入墙体满足25CM
图片8.jpg
窗台梁、腰梁拆模后漏浆严重,污染墙面,影响观感。

图片9.jpg
窗台梁、腰梁支模前必须粘贴海绵条。

图片10.jpg
砌筑原材破损严重,缺棱掉角,现场多孔页岩砖砌筑前一天必须浇水湿润,严禁干砖上楼浇水或干砖上墙。

图片11.jpg
材料二次搬运过程中要叮嘱工人轻搬轻放,对于缺棱掉角坚决不许上墙。推荐优秀做法:底部木支撑搭配特制推车,避免多次搬运造成破损。
图片12.jpg
腰梁、窗台梁禁止整砖做钢筋垫块,极大的渗漏隐患
图片13.jpg
窗台梁挑耳钢筋没有伸出。
图片14.jpg
砌筑砂浆直接堆放在楼面。
图片15.jpg
坚决杜绝此类现象,可采用底铺模板或者定制的料斗。
图片16.jpg
二结构现浇砼墙成品保护意识差。
图片17.jpg






图片1.jpg


图片2.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片12.jpg


图片13.jpg


图片14.jpg


图片15.jpg


图片16.jpg


图片17.jpg


图片18.jpg


图片19.jpg


图片20.jpg


图片21.jpg


图片22.jpg


图片23.jpg


图片24.jpg


图片25.jpg


图片26.jpg


图片27.jpg


图片28.jpg


图片29.jpg


图片30.jpg


图片31.jpg


图片32.jpg


图片33.jpg


图片34.jpg


图片35.jpg


图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片12.jpg


图片13.jpg


图片14.jpg


图片15.jpg


图片16.jpg


图片17.jpg

免费打赏
雪琴
2015年03月24日 21:14:51
2楼
好东西 学习了
回复
dengken205
2015年03月25日 07:41:44
3楼
不错,图文并茂,很形象很实际
回复
无间道
2015年03月25日 08:37:39
4楼
可以看看的内容。
回复
skyhost
2015年03月25日 09:41:18
5楼
好东西,谢谢楼主
回复
lvwang3811
2015年03月25日 09:46:08
6楼
路过,进来看看。
回复
结构师2015
2015年03月25日 09:52:53
7楼
非常好的东西 感谢楼主
回复
土木结构
2015年03月25日 09:57:30
8楼
旧建筑新包装
回复
设计小兵
2015年03月25日 10:16:44
9楼
图文并茂,有正确做法与错误做法的对比,好资料。谢谢!
回复
红蜘蛛
2015年03月25日 10:36:15
10楼
现在二次构造不推荐使用马牙槽了
回复
a576558648asd
2015年03月25日 11:10:50
11楼
开关的位置开启使用方便实用适用即可