高压电缆接头工艺,和普通电缆的接法是不一样滴,此电缆头是电业局的活,别问为什么不用冷缩 因为这是包工包料滴!10KV直径150,做这个主要是细节上的问题要处理好!中间半导体没来得及拍,请见谅。1. 直流耐压:235002. 热缩管在接线前套上详细细节如下:接法示意图


高压电缆接头工艺,和普通电缆的接法是不一样滴,此电缆头是电业局的活,别问为什么不用冷缩 因为这是包工包料滴!
10KV直径 150, 做这个主要是细节上的问题要处理好! 中间半导体没来得及拍,请见谅。
1. 直流耐压:23500