小学教学楼防火分区的问题
dxf328384192
2015年03月25日 12:58:57
来自于建筑规范
只看楼主

求教大师,外廊式小学教学楼,非封闭楼梯间,防火分区应该如何划分,是每层还是按上下连通来计算呢?

求教大师,外廊式小学教学楼,非封闭楼梯间,防火分区应该如何划分,是每层还是按上下连通来计算呢?
免费打赏
忘记规范
2015年03月25日 13:51:48
2楼
这个论坛有,按楼层区分防火分区(包括楼层的敞开楼梯间平面),疏散线画到楼层敞开楼梯间朝下的起步踏步中点处。(敞开楼梯间最好三面临墙,墙上开外窗,一短边临走道),可查阅 公津建字(2007)92号文
回复
秋霜剑
2015年03月25日 19:24:07
3楼
楼上说的不错。
回复
dxf328384192
2015年03月27日 08:56:06
4楼
唉 最后还是划了个防火分区。。说是怕图审的提,公津建字(2007)92号文拿上去说不是对我们院发的文啊。。。
回复
luo19771226
2015年03月27日 09:03:34
5楼
linhairong2011 发表于 2015-3-25 13:51 这个论坛有,按楼层区分防火分区(包括楼层的敞开楼梯间平面),疏散线画到楼层敞开楼梯间朝下的起步踏步中 …每层一个防火分区,要满足防火构造
回复
忘记规范
2015年03月27日 10:08:31
6楼
dxf328384192 发表于 2015-3-27 08:56 唉 最后还是划了个防火分区。。说是怕图审的提,公津建字(2007)92号文拿上去说不是对我们院发的文啊。。。 …你比较菜,审图也比较菜,按楼层划分防火分区,10个消防11个同意,因为小学教学楼,楼梯设门反而不利于消防疏散。
回复
忘记规范
2015年03月27日 10:11:07
7楼
luo19771226 发表于 2015-3-27 09:03 每层一个防火分区,要满足防火构造唉,你也比较菜:):)
回复
dxf328384192
2015年03月27日 10:13:23
8楼
linhairong2011 发表于 2015-3-27 10:08 你比较菜,审图也比较菜,按楼层划分防火分区,10个消防11个同意,因为小学教学楼,楼梯设门反而不利于消 …教学楼和行政楼是个连通的,我把教学楼整个做个防火分区不行么
回复
忘记规范
2015年03月27日 10:34:28
9楼
dxf328384192 发表于 2015-3-27 10:13 教学楼和行政楼是个连通的,我把教学楼整个做个防火分区不行么假如仅仅是教学楼,整栋如果大于2500平方米,还要为此设置喷淋吗?整栋如果大于5000平方米了,设了喷淋,也分不清楚了,还得封闭楼梯,设封闭加门反而就带来疏散更不利的问题了。很少见到中小学教学楼设喷淋的。当然,有钱,任性,没钱,认命。
回复

相关推荐