室内消火栓系统,按照《消规》中第11.0.4 条 “消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内”的规定,是否有必要在水泵房设置了压力开关,并且还在高位水箱出水管设置流量开关分别起到自动控制消火栓水泵? 个人理解是 :高位消防水箱出水管上的流量开关信号引自消防控制室,作为报警信号, 消防水泵出水干管上设置的压力开关引至消防水泵控制柜内,起到自动控制水泵,压力开关的动作信号同时引自消防控制室。
室内消火栓系统,按照《消规》中第11.0.4 条 “消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内”的规定,是否有必要在水泵房设置了压力开关,并且还在高位水箱出水管设置流量开关分别起到自动控制消火栓水泵?
个人理解是 :高位消防水箱出水管上的流量开关信号引自消防控制室,作为报警信号, 消防水泵出水干管上设置的压力开关引至消防水泵控制柜内,起到自动控制水泵,压力开关的动作信号同时引自消防控制室。
请各位大侠指点,是否正确。
23楼
太感谢楼主了,楼主好人
回复
24楼
此处不是很明确,如果处理好单个灭火设备出水量Q1、系统补水量Q2,系统漏损水量Q3三者之间的关系,设:Q1>Q2>Q3,压力开关和流量开关均能在火灾时正常启动消防水泵。否则会出现非正常启泵现象。
当仅设高位水箱时,建议考虑水箱的水位控制(最高水位、补水位、启动压力开关水位等)
回复
25楼
还有一个问题,既然消防水泵已经靠流量、压力开关自动启动了,为什么电力专业还要设消火栓箱启泵按钮呢。
回复
26楼
还有一个问题,既然消防水泵已经靠流量、压力开关自动启动了,为什么电力专业还要设消火栓箱启泵按钮呢。是否启玻按钮可以取消了呀?
回复
27楼
各自独立分别可以启动消防泵
流量信号和压力信号是并列关系
回复
28楼
顶,学习中
回复
29楼
学习了!
“流量开关设置在消防水箱的出水管上;压力开关设置在消防水泵的出水管上。
临高压消防给水系统大体可以分为3种情况:
1.设置消防水箱,不设置稳压泵;
2.设置消防水箱,设置稳压泵;
3.不设置消防水箱,设置稳压泵。
仅考虑启泵的作用,火灾前期:
第1种情况,流量开关的信号比压力开关更及时;
第2种情况,流量开关与压力开关信号同等;
第3种情况,无流量开关。
流量开关和压力开关都负担启泵的职责,而且两个值都应该注明。
启泵之后,流量开关基本就没什么作用了,压力开关应该实时检测系统压力状况,并反馈给消控室。”
回复
30楼
fhswer 发表于 2015-3-25 15:05 流量开关设置在消防水箱的出水管上;压力开关设置在消防水泵的出水管上。临高压消防给水系统大体可以分为 …请问:像第二种情况,流量开关安装在哪里?是安装在高位效仿水箱旁通管单向阀的前端还是旁通管及稳压泵的总出水口处?流量设置为多少?
回复
31楼
我看了图集, 流量开关和压力开关不是必须全设置的, 根据不同的系统,只设置一个即可,不知道对否 ?
回复
32楼
听说03521 发表于 2016-11-30 19:32 请问:像第二种情况,流量开关安装在哪里?是安装在高位效仿水箱旁通管单向阀的前端还是旁通管及稳压泵的 …总出水口处,我认为流量应该大于稳压泵的流量,且大于1L/s,且宜按一个喷头的流量或者一个消火栓的流量确定。
回复