关于室内消火栓系统设置自动启动装置的问题
志雄
志雄 Lv.5
2015年03月25日 14:23:16
只看楼主

室内消火栓系统,按照《消规》中第11.0.4 条 “消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内”的规定,是否有必要在水泵房设置了压力开关,并且还在高位水箱出水管设置流量开关分别起到自动控制消火栓水泵? 个人理解是 :高位消防水箱出水管上的流量开关信号引自消防控制室,作为报警信号, 消防水泵出水干管上设置的压力开关引至消防水泵控制柜内,起到自动控制水泵,压力开关的动作信号同时引自消防控制室。

室内消火栓系统,按照《消规》中第11.0.4 条 “消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内”的规定,是否有必要在水泵房设置了压力开关,并且还在高位水箱出水管设置流量开关分别起到自动控制消火栓水泵?

个人理解是 :高位消防水箱出水管上的流量开关信号引自消防控制室,作为报警信号, 消防水泵出水干管上设置的压力开关引至消防水泵控制柜内,起到自动控制水泵,压力开关的动作信号同时引自消防控制室。
请各位大侠指点,是否正确。
免费打赏
amani520
2017年05月08日 20:14:15
33楼
版专攻 发表于 2015-3-25 14:38 工况不同,压力开关和流量开关的值可能不太一样,所以楼上说的规范不可能规定,还有感觉应该是流量开关和压 …5779567
回复
ytwqz
2017年05月09日 09:21:52
34楼
流量开关和压力开关都直接启动消防泵,不是经过消防控制室的控制盘再启动消防泵,只是将启泵信号反馈到消防控制室
回复
gyqxaz
2017年05月09日 09:43:17
35楼
路过看过,分享下
回复