土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【资料】建筑电气施工图识图,水电图纸符号大全

【资料】建筑电气施工图识图,水电图纸符号大全

发布于:2015-03-26 09:11:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电系统图怎么看,符号、字母含义等
1、SCB10—2500 10/0.4 D/Yn11
干式变压器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高压侧三角接法,低压侧为星型接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);
2、TMY—3[2*(125*10)]+1*(125*10)
低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜牌,3条项线为双排,PEN为单排;
3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A
低压总进线自动(万能)断路器,施奈德品牌,电流规格40000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家祥本;
4、4000/5
进线侧电流互感器变化,4000/5;
5、NS100H/3P I=100A GPU3—60II
浪涌保护辅助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3—60II浪涌吸收保护器;
6、D1:MNS 1000*1000*2200
低压柜编号、型号、MNS系列,进线柜尺寸为1000宽,1000深,2200高;
7、D2、D3: 无功功率补偿
电容补偿柜;
8、GLR—1250/3P, ZWK ARC—12/J
带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;
9、FYS—0.22
浪涌吸收保护(避雷器);
10、NT100—100A
熔断器100A;
11、LC1—DPK12M7C
施奈德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;
12、FK—Dr30/440/7
电容器组回路串接电抗器,防止瞬间却换过电流;
13、10*MKPg0.44—30—3
10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;、
14、D7,含4套NS系列熔断器
低压出线柜,NS400N/3P—200A表示施奈德NS400断路器,400A框架,整定电流200A;
15、112KW WDZA—YJY—4*185+E95
该出现回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套)规格为4*185+E95,E95表示PE线规格为95;
16、ACR220E/300/5
安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;
17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及200/5A
低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流为1600A,配200/5电流互感器;
18、标注:3—7—N3之类
不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);
19、补充
MNS系列低压配电柜准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A时)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。
(没有具体的图纸,只好对照我手中的图来举例)
配电系统上的符号
YZV—交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
4*25+1*16是线的平方数
SC是表示水煤气管道
CT表示是电缆桥架敷设
ACC表示是暗铺在不能进入的吊顶内

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 驼走大漠
    驼走大漠 沙发
    比较详细,但是举例稍微少了一些,应该丰富丰富,但是谢谢了!
    2016-06-06 22:12:06

    回复 举报
    赞同0
  • 云开月明
    云开月明 板凳
    感谢楼主分享!
    2015-05-14 17:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【资料】电工常识

1、 左零右火2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

回帖成功

经验值 +10