现在碰到一个问题,希望有大神帮助解决我现在做一个9层框架结构,6度地震区外墙与柱边对齐,柱700X700,框架梁300X600如果边梁与柱边齐的话,偏心就大于柱的1/4,这种情况一定需要梁水平加腋吗?如果一定需要加腋,那么我是做梁水平加腋好一些,还是梁与柱中心对齐,再挑板好一些?麻烦各位了

现在碰到一个问题,希望有大神帮助解决

我现在做一个9层框架结构,6度地震区

外墙与柱边对齐,柱700X700,框架梁300X600

如果边梁与柱边齐的话,偏心就大于柱的1/4,这种情况一定需要梁水平加腋吗?

如果一定需要加腋,那么我是做梁水平加腋好一些,还是梁与柱中心对齐,再挑板好一些?

麻烦各位了


免费打赏
一支穿云箭
2015年03月26日 23:41:10
12楼
绘图中 发表于 2015-3-26 14:40 规范规定偏心率大于柱宽的1/4时应考虑偏小影响,可采取水平加腋等措施。我觉得从受力来讲梁居中加挑版是最好 …明天跟审图单位沟通一下 谢啦
回复
一支穿云箭
2015年03月26日 23:42:57
13楼
结构生活 发表于 2015-3-26 17:23 不一定非要加腋啊,首先要明白偏心会带来什么后果,主要是对柱的的核心区抗剪有影响,增加柱的扭转效应。可 …麻烦再问一下,这个加大箍筋是人为的加大吗?能在PKPM中输入吗?还是PKPM已经考虑了?
回复
无间道
2015年03月27日 08:29:47
14楼
为什么不做成梁柱对中的设计呢?不要太迁就建筑师。
回复
结构生活
2015年03月27日 08:43:22
16楼
一支穿云箭 发表于 2015-3-26 23:42 麻烦再问一下,这个加大箍筋是人为的加大吗?能在PKPM中输入吗?还是PKPM已经考虑了?PKPM不是 万能的,出图的时候只要比计算值大就可以说考虑了啊
回复
losemyrose
2015年03月27日 09:29:14
17楼
以前在8度区做设计这条审图公司卡的很严,现在换了个6度区的城市,审图公司都不提这条。
其实可以考虑做挑板,外墙砌在挑板上就行了,不会影响外立面
回复
桀烨
2015年03月27日 11:22:56
18楼
一支穿云箭 发表于 2015-3-26 14:09 梁与柱边对齐 不加腋 行不行啊如果挑板在外立面是看不见的啊我们有次在7度半的时候 就有图审提出这样的问题 要考虑梁、柱中心线的偏心距大于1/4柱宽水平加腋的问题我们的处理办法可以给你一个参考,在图审联系单里写出来条件和参考的配筋图 但是最后施工单位这么做或者说做不做就不清了 主要还是施工麻烦 当然我们自己也偷懒了
回复
kengjindhef
2015年03月27日 13:00:04
19楼
不要纠结这些无聊的问题好不好。
回复
一支穿云箭
2015年03月27日 16:34:01
20楼
无间道 发表于 2015-3-27 08:29 为什么不做成梁柱对中的设计呢?不要太迁就建筑师。现在建筑想把柱和墙内侧对齐,柱外面突出,梁加腋就到墙外面了, 郁闷啊
回复
一支穿云箭
2015年03月27日 16:34:43
21楼
结构生活 发表于 2015-3-27 08:43 PKPM不是 万能的,出图的时候只要比计算值大就可以说考虑了啊谢谢谢谢谢谢谢谢了 :)
回复
lsxl666
2015年03月27日 16:35:54
22楼
路过,学习了。。但加腋之后仍需考虑柱偏心的不利影响