小区变配电室放在住户下层,需要特别处理吗?
azbd
Lv.7
2015年03月26日 16:36:15
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
大家有没有把小区变配电室放在住户下层的?需要特别处理吗?我做的一个工程,变配电室设在地下室,一层为住宅。现在一层住户反映噪声大。这种情况该如何处理?
大家有没有把小区变配电室放在住户下层的?需要特别处理吗?
我做的一个工程,变配电室设在地下室,一层为住宅。现在一层住户反映噪声大。这种情况该如何处理?
免费打赏
qq_1411108105142
2015年03月30日 11:00:39
2楼
有那么大的噪声吗?楼板那么薄吗?还是变压器太水了
回复
qq_1427685440022
2015年03月30日 11:20:18
3楼
规范上要求 你上面还要设置一层板 同时今后设计配电房的时候 专变还好点 居变要把握当地供电部门的要求 有点要求如果设置在地下室 要求必须有两层地下室 配电房设置在负一层 其次还要看供电部门是否同意你设置在地下室 江苏省部分的确要求 居变不管你有多少层地下室 必须放在地上
回复
co1427702871855
2015年03月30日 16:40:32
4楼
做减震隔音处理吧,已经存在的东西,没有必要再去讨论它应不应该了。