小弟现在手上有个8000多平米的工厂项目,甲方要做中央空调,我该选什么呢?求大神...
qq_1402107154758
2015年03月27日 11:40:09
来自于中央空调
只看楼主

前几天接了个工厂项目,办公区两千多平,工厂区六千平左右,现在甲方要求办公区做多联机,厂区做多联机或者空气源热泵,我想问问各位大神空气源热泵有效果吗?甲方要求冷暖两用,不能做地采暖。。。另外厂房是彩钢瓦结构,要自然采光不能吊顶,从左到右分四块区域,每块区域跨度大概20米,每块区域里有两个大行车(就是那种码头上可以见到的吊车),每个行车大概高七米左右,每两个区域中间相隔750mm左右,请各位大神给我出出招,这个东西要怎么弄啊?室内机怎么摆,另外准备做日立的多联机和博瑞的空气源热泵,不知道可以不?

前几天接了个工厂项目,办公区两千多平,工厂区六千平左右,现在甲方要求办公区做多联机,厂区做多联机或者空气源热泵,我想问问各位大神空气源热泵有效果吗?甲方要求冷暖两用,不能做地采暖。。。另外厂房是彩钢瓦结构,要自然采光不能吊顶,从左到右分四块区域,每块区域跨度大概20米,每块区域里有两个大行车(就是那种码头上可以见到的吊车),每个行车大概高七米左右,每两个区域中间相隔750mm左右,请各位大神给我出出招,这个东西要怎么弄啊?室内机怎么摆,另外准备做日立的多联机和博瑞的空气源热泵,不知道可以不?
免费打赏
talunboy
2015年05月08日 16:03:18
52楼
这个大的厂房是有生产工艺要求么?没有工艺要求的话,是不是可以考虑岗位送风
回复
暖小流
2015年05月11日 17:16:09
53楼
楼主最后定下来什么方案了吗?

我目前也做一个厂房,面积比楼主的大一倍吧,办公区用风盘加新风,车间用全空气系统,冷源用的风冷热泵机组,给楼主做个参考
回复
qq_1402107154758
2015年05月14日 15:01:17
54楼
suojing1266 发表于 2015-5-11 17:16 楼主最后定下来什么方案了吗?我目前也做一个厂房,面积比楼主的大一倍吧,办公区用风盘加新风,车间用 …还没呢,最近一直在忙,都没看论坛,现在办公区定了,工厂区还没定,谢谢你了,我的口口1439421872,方便的话加我一下
回复
qq_1402107154758
2015年05月14日 15:27:04
55楼
缺土木币,有哪位好心人借我点么?:P
回复
gzf2010
2015年05月16日 15:57:50
56楼
最后怎么搞了,:):)
回复
qq_1431930536347
2015年05月18日 17:11:46
57楼
其实你可以说服他们公司的,只要你说出好处
回复
tuanjie1980
2015年05月26日 17:01:34
58楼
厂区内部 要根据工艺流程,结合工人工作的特点,合理设置末端设备,例如采用岗位送风的方式,而不是全厂区内进行制冷和供暖。因为需要制冷和供暖,使用冷水机组肯定不行,还是要热泵。
回复
qq_1432804495240
2015年06月09日 12:32:49
59楼
专业生产空调波纹管、燃气波纹管、水暖波纹管----诸暨祥飞机械有限公司.质量好,价格优,欢迎新老顾客合作洽谈。
联系人:陶霞   手机:13456555662

品名:中央空调波纹管
规格:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65
尺寸:150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、500mm、600mm、800mm、1m等
回复
amitongzhi
2015年06月30日 14:59:52
60楼
中央空调批发 发表于 2015-4-1 08:55 个人也赞成楼上所说,冷水机这块可以用风冷模块,应该不错你有考虑冷水机组做机房的土建造价吗?
回复
judiv0913
2015年06月30日 21:54:11
61楼
建议风冷模块。用多联机太浪费了
回复

相关推荐

APP内打开