2楼
求高手解答
回复
3楼
按照图,我认为应该是50%,此时搭接长度正好是1000mm,也符合图中给出的尺寸。
回复
4楼
假设50%搭接接头百分率,搭接长度L=1.4*714.33=1000mm,根据混规8.4.3,连接区段长1.3L=1300mm,同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。此时1300/2>500,50%不满足,故为75%
回复
5楼
jbsolong 发表于 2015-3-28 10:20 假设50%搭接接头百分率,搭接长度L=1.4*714.33=1000mm,根据混规8.4.3,连接区段长1.3L=1300mm,同一连接区 …如果自己搞不清楚,就不要随便给别人作答,这样会害了很多人!!
回复
6楼
如果75%满足,L1=1072,则1.3L1=1.3*1072=1393.4,
如图1393.4既小于2000,更小于2400,怎么能成立呢??
所以,50%是对的【个人拙见,仅供参考】
回复