如图所示一个11米高6米跨度的钢结构小厂房封闭式的,门式钢架柱顶位移限值是1/60,但是当柱子超过8米以后柱脚铰接的情况下柱顶位移却很大,虽然满足规范,但是却有十几公分的位移值。这个在安装的时候就会对维护部分造成很大的影响。单纯的增大柱子截面或者梁截面好像起不到理想的作用,最理想的就是把柱脚改成刚接可以很大程度的控制柱顶位移。但是像一般十米左右跨度的不带吊车的厂房如果真做成刚接了感觉又没必要(基础要做大)。所以想问下各位大神这种情况怎么考虑钢结构厂房的横向刚度的控制。
