PE80消防管道怎么施工
qq_1408938756787
2015年03月28日 16:17:02
只看楼主

现在设计中很多企业选择PE80的钢丝网骨架塑料复合管作为室外埋地消防管道的主要材料,但是在具体施工中,从泵房到管道当中的阀门等,具体材质都是怎么样的,怎么连接?PE80管与无缝钢管(或镀锌钢管)怎么连接?望指点

现在设计中很多企业选择PE80的钢丝网骨架塑料复合管作为室外埋地消防管道的主要材料,但是在具体施工中,从泵房到管道当中的阀门等,具体材质都是怎么样的,怎么连接?PE80管与无缝钢管(或镀锌钢管)怎么连接?望指点
免费打赏
pangjiang27
2015年03月28日 17:02:19
2楼
法兰连接。
回复
qq_1408938756787
2015年03月30日 10:15:28
3楼
pangjiang27 发表于 2015-3-28 17:02 法兰连接。能具体一点吗?
回复
版专攻
2015年03月30日 11:13:32
4楼
这个采购的塑料管道厂家没有安装说明和配套工具的吗?楼主如果是搞设计,可以看下国标图集
回复
huangzhimin
2015年03月30日 14:50:32
5楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
......
2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;
......
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,......
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。
回复
qq_1408938756787
2015年03月31日 10:06:04
6楼
huangzhimin 发表于 2015-3-30 14:50 可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:… …据了解:这个PE钢丝骨架管需要有关键才能连接在一起,比如直通
回复
pangjiang27
2015年04月02日 23:23:41
7楼
PE钢丝骨架不是电热熔连接么
那做到泵房是用法兰和别的管材连接不行?