本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-29 22:26 编辑 轴线都是4.2m中到中,每一轴交点处都有一根框架柱,请问下梁的断点可不可以放在柱内这样子一根柱子节点处就有二个断点,请问可以这样子操作?这样子9m的钢筋正好用两跨节省材料,不过就是导致中间同一支座内有两个梁钢筋的断点,请教前辈可以这样子做?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-29 22:26 编辑
轴线都是4.2m中到中,每一轴交点处都有一根框架柱,请问下梁的断点可不可以放在柱内这样子一根柱子节点处就有二个断点,请问可以这样子操作?这样子9m的钢筋正好用两跨节省材料,不过就是导致中间同一支座内有两个梁钢筋的断点,请教前辈可以这样子做?
3楼
不能 梁主筋链接区不符合 监理要管
回复
4楼
不能在支座内搭接
回复
5楼
按正常的搭接就好了,你9米的裁2根,每根是4.5,本来跨就4.2,多处30,你根据钢筋大小等级看下是否满足搭接要求,基本是不可行的,再者你在柱子节点断开,应该是要按照边柱做法,梁锚柱子,或者柱子锚梁,这样的做法,钢筋更是不够长,所以楼主的设想是好的,但是基本不能省到料
回复
6楼
楼主的做法不可行,一定要满足钢筋的锚固长度与搭接长度
回复
7楼
锚固长度与搭接长度4od
回复
8楼
不能 梁主筋链接区不符合 监理要管
回复
9楼
梁底钢筋应该可以,你可以看看平法施工图集,梁下钢筋没事,原来刚才缺的时候,梁下钢筋到梁端1/3时有一半多是弯起的,也就是说梁下钢筋进支座(柱子)是没有用的。但是梁顶钢筋肯定不能断开。
回复
10楼
楼上正解不过只要采取措施,属于机械连接问题不大
回复
11楼
把监理摆平了,这都是小问题