如图中,我大概说一下我知道的,还有不知道的问题,来个大神补充一下。列如:表中4层电表箱AL4-1中,设备容量198:是根据有用户33,每户需要的负荷为6KW估算出来的。 利用系数:是查规范,取同时率0.5(当然,我个人觉得30多户取0.5有点小了,我的话,会取0.6或者0.7)。计算系数:这个是根据设备铭牌得来的cos(x),问题倒是不大,基本都是一般负荷取0.9,电机什么的0.8。tg(x)我就不知道是干嘛用了。
如图中,我大概说一下我知道的,还有不知道的问题,来个大神补充一下。
列如:
表中4层电表箱AL4-1中,设备容量198:是根据有用户33,每户需要的负荷为6KW估算出来的。
利用系数:是查规范,取同时率0.5(当然,我个人觉得30多户取0.5有点小了,我的话,会取0.6或者0.7)。
计算系数:这个是根据设备铭牌得来的cos(x),问题倒是不大,基本都是一般负荷取0.9,电机什么的0.8。tg(x)我就不知道是干嘛用了。
计算容量: 有功 就是设备容量X利用系数 198X0.5=99 无功 :我不知道怎么来的,而且也不知道干嘛用。 视在(又是变压器需要提供的容量,算负荷比较重要的一个数据) 有功/cos(x) 99/0.9=110
计算电流:最大的问题来了,我完全不知道这个167.1A是怎么来了 按照110KW算380V电压供电,怎么算都不止167啊 ,那个大神来给解释一下。 还有这个电流拿来做什么,是低压配电柜对应这个总箱的断路器选择的依据么。
2楼
本帖最后由 merou007 于 2015-3-30 16:38 编辑
一张图就可以解决了,所以说你那个无功功率有点偏差,但是没什么影响。水印被挡住了,楼主你少的根号3丢掉了,建议给你一个计算示例多学习学习吧。这个是基础
回复
3楼
低压计算电流=视在功率/0.6582
回复
4楼
天天的天 发表于 2015-3-30 16:44 低压计算电流=视在功率/0.6582额,这个0.6582是个固定值么。 还有这个电流算来做什么的。不是选择断路器的参考电流吧:(
回复
5楼
天下霸气 发表于 2015-3-30 16:51 额,这个0.6582是个固定值么。 还有这个电流算来做什么的。不是选择断路器的参考电流吧额,0.6582=电压等级(也就是0.38)×根号3 。 选择断路器的话还得用这计算电流乘以个可靠系数,一般为1.1~1.2吧。
回复
6楼
天下霸气 发表于 2015-3-30 16:51 额,这个0.6582是个固定值么。 还有这个电流算来做什么的。不是选择断路器的参考电流吧错了,可靠系数一般取1.2~1.3,。
回复
7楼
简单说吧:S视在功率,P有功功率,Q无功功率
S^2=P^2+Q2^
Q=P*tgφ
P=S*cosφ
I=S/(3^1/3*U)=P/3^1/3*U*cosφ)
回复
8楼
简单说吧:S视在功率,P有功功率,Q无功功率
S^2=P^2+Q2^
Q=P*tgφ
P=S*cosφ
I=S/(3^1/3*U)=P/3^1/3*U*cosφ)
OK!
回复
9楼
只要你找找,好多资料上都有的,自己学习一下就知道了,授之以渔还是最重要的