本帖最后由 年轻的求知者 于 2015-3-31 19:53 编辑 一个改造项目。要求用ZN85-40.5断路器。柜为KYN-40.5,手车总深为1335MM,由于试验位置在柜外,柜子做的还不好,手车进出比较吃力,用户要求能不能做个试验位置并且要在柜内的。手车式断路器在试验位置时,活门设计成打开状态可以不?电压等级40.5KV,活门打开状态,试验位置动触头与静触头间距设计成大于300MM可以不?

本帖最后由 年轻的求知者 于 2015-3-31 19:53 编辑

一个改造项目。要求用ZN85-40.5断路器。柜为KYN-40.5,手车总深为1335MM,由于试验位置在柜外,柜子做的还不好,手车进出比较吃力,用户要求能不能做个试验位置并且要在柜内的。
手车式断路器在试验位置时,活门设计成打开状态可以不?
电压等级40.5KV,活门打开状态,试验位置动触头与静触头间距设计成大于300MM可以不?
请教大侠指点迷津

IMAG0230.jpg


IMAG0228.jpg


IMAG0218.jpg


IMAG0220_BURST001.jpg


IMAG0214.jpg

免费打赏
lingxuct
2015年04月01日 10:40:53
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-1 10:44 编辑

35KV柜子,要求断路器(小车)从柜外推入柜内的第一个位置是“冷备用”,所渭冷备用是一二次都与系统隔离的(可以把二次插头插上,但二次电源开关是分开的);

第二个位置(从第一个位置摇进去)是试验位置,试验位置是“断路器与系统一次隔离(一次接插头在柜上的活门是关闭的),二次与系统完全连接”(断路器小车在往内摇入过程中压住试验位置行程开关)!

第三个位置(从第二个位置摇进去)是工作位置,从试验位置摇到工作位置的过程中,随着小车往内移动,活门自动打开,一次梅花插头可靠地与柜子主母线下插座连接,小车移动中脱开试验位置行程开关,压住工作位置行程开关,二次线路达到合闸(在运行中达到分闸)状态。
回复
qq_1411559527871
2015年04月01日 19:09:02
3楼
ccc___ 发表于 2015-4-1 10:40 35KV柜子,要求断路器(小车)从柜外推入柜内的第一个位置是“冷备用”,所渭冷备用是一二次都与系统隔离的 …谢谢热心的管理!可否有GB可查?
回复
lingxuct
2015年04月02日 07:45:53
4楼
年轻的求知者 发表于 2015-4-1 19:09 谢谢热心的管理!可否有GB可查?偶没查过国家标准是哪个编号,但见过ABB、西门子、福开、上海华通等柜子,全是这样的功能。
回复
dylan3940
2015年04月02日 09:08:50
5楼
没有尺寸,只有几张照片。
从照片上看,楼主的方案是不可行的。
手车室太浅,根本没有足够的手车摇进摇出距离。原柜是的试验位置是在柜外的,可以看出二次插头插座也是在柜外的。开关柜手车室是没有柜门的,手车的前面板就是柜门!这就是柜型的限制。

什么是试验位置?区管已经解释的很清楚了。但是楼主这柜子,增加所谓的试验位置,只是手车在柜内,活门还是打开的,你可以测算一下,这个时候手车触头到静触头的绝缘距离是多少?这个距离肯定不够隔离断口的绝缘距离要求。可以查一下GB1984,GB1985上的要求。

另外,原柜的试验位置是在柜外的,那联锁也是在柜外位置联锁动作的。在照片上能看到柜子的接地开关操作大轴位置。如果把试验位置改到柜内,您是不是得大改联锁?能改的了吗?那整个柜子的操作规程都要改变了。这样的工作是无法完成的。

做改造项目,一定要先明确改造目的,确定正确的改造目标,确定最终完成时的实物结果,验证是否符合各种要求,分解改造步骤,备齐改造物料,制定施工方案,确定施工人员配置和周期,报用户确认和沟通协助,最后才可实施。用户不懂的得跟他们说清楚,不能一味的迁就用户的不合理要求。
回复
香烟袅袅
2015年04月02日 10:42:04
6楼
楼上说的在理,设计前对客户的要求沟通清楚就没有这样的事
回复
qq_1411559527871
2015年04月02日 19:28:39
7楼
dylan3940 发表于 2015-4-2 09:08 没有尺寸,只有几张照片。从照片上看,楼主的方案是不可行的。手车室太浅,根本没有足够的手车摇进摇出 …感谢热心的版主。ZN85-40.5断路器五防联锁在车上可以实现大部分,而地刀联锁可以在手车轮架位置做原车一样的限位弯板。可以保证原手车柜的全部联锁功能。试验位置:手车动触头到静触头的空气距离为322,这个距离够不够隔离断口的要求我还没查到。这个只是方案中的一种,但只有这种方案可以解决用户提出的所有要求。存在问题目前只有两点: 1 、手车试验位置活门可否打开,最好有国标可查。2、如果可以设计的手车动静触头空气距离322可否达到国标要求。
回复
qq_1411559527871
2015年04月02日 19:55:42
8楼
目前我知道的所有柜子试验位置活门都是关着的。这个有标准可查吗?
回复
dylan3940
2015年04月02日 20:21:32
9楼
年轻的求知者 发表于 2015-4-2 19:28 感谢热心的版主。ZN85-40.5断路器五防联锁在车上可以实现大部分,而地刀联锁可以在手车轮架位置做原车一 …这个可以查GB3906和DL404。隔离断口是322是满足要求的。ZN85-40.5这个断路器型号是专配KYN61的断路器,联锁当然是完善的,现在的问题在柜车配合上。这样的试验位置在柜外的柜子都是老柜型,虽然楼主的柜子叫KYN,但是不是真正的KYN,是介于JYN柜型和成熟的KYN柜型之间的一种过渡产品。老式的JYN柜型是间隔型,隔室之间是绝缘板,不是金属板,试验位置都是在柜外的,而且都是焊接柜。现如今的KYN全都是非焊接型铠装柜,试验位置在柜内,试验位置时活门是闭合的,一般要求关门IP4X,隔室之间和开门时候是IP2X。楼主这柜子,是焊接柜,隔室之间是金属板,试验位置在柜外,如改造后试验位置在柜内,试验位置时活门是打开的,那隔室之间满足IP2X吗?显然不满足。
回复
qq_1411559527871
2015年04月02日 21:03:49
10楼
dylan3940 发表于 2015-4-2 20:21 这个可以查GB3906和DL404。隔离断口是322是满足要求的。ZN85-40.5这个断路器型号是专配KYN61的断路器, …这下俺有点明白了,看了看标准。谢谢版主~~长知识!还想问问版主的改造http://bbs.co188.com/thread-8886627-1-1.html项目 全满足国标要求吗?如果我这个么最大的问题是什么?忘赐教~
回复
qq_1411559527871
2015年04月02日 21:04:44
11楼
原来我只知道这么做不符合常规!但不知道什么地方不对。无知吗。
回复