框架结构抗震拉结筋?6@200,后植筋施工?
高管
高管 Lv.7
2015年04月01日 15:03:00
只看楼主

有一地上4层框架结构,与框架柱相连的砼加气块抗震拉结筋?6@200,施工单位嫌预留拉结筋太麻烦,要求,拉结筋,后植筋施工。后植筋施工,行吗? 植筋砼柱中多少长度?仅做拉拔试验,就行吗?

有一地上4层框架结构,与框架柱相连的砼加气块抗震拉结筋?6@200,施工单位嫌预留拉结筋太麻烦,要求,拉结筋,后植筋施工。
后植筋施工,行吗? 植筋砼柱中多少长度?仅做拉拔试验,就行吗?
免费打赏
曾晓峰
2015年04月01日 16:19:18
2楼
1. 植筋长度见《砼结构加固》规范中植筋技术。
2.《砼结构加固》明确规定不应采用【拔试验】确定植筋长度。
回复
yan13151552109
2015年04月01日 16:56:17
3楼
填充墙与柱连接是柔性的,植筋满足基本锚固长度即可,或者参照加固规范植筋做法。个人理解,仅供参考
回复
dingjfeng
2015年04月02日 09:24:05
4楼
顶沙发,太到位。
回复
设计小兵
2015年04月02日 10:12:15
5楼
墙体拉结筋@200?太密了吧,应该是@500左右
回复
曾晓峰
2015年09月10日 11:31:19
6楼
■9.09 框架填充墙拉结筋φ6@200【后植筋】长度
网友问:有一地上4层框架结构,与框架柱相连的加气混凝土砌块,拉结筋φ6@200。施工单位嫌预留拉结筋太麻烦,要求拉结筋改为后植筋施工。行吗? 植筋在混凝土柱中多少长度?仅做拉拔试验,就行吗?
答:加气块拉结筋直径各地有不同要求,如浙《蒸压砂加气(灰加气)混凝土砌块应用技术规程》4.2.5条要求拉结筋直径为φ6.5.
【植筋技术】见《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2013第15章。你不单是植筋长度问题,还要对植筋胶提出要求。
该拉结筋为非承重结构只要满足构造要求即可。但【绝非】仅做拉拔试验即可。固抗拔试验是检查施工是否满足设计要求,而现在你还没设计出来。
《混凝土结构加固设计规范》15.2.3植筋的基本锚固深度Ls应按下式确定:
……植筋的基本锚固深度Ls与: 混凝土强度、保护层厚度、植筋直径、胶粘剂等有关。
《加固规范》15.3.1当按构造要求植筋时,其最小锚固长度(植筋深度)Lmin应符合下列构造规定:
1. 受拉钢筋锚固:max{0.6Ls;10d;100mm};
2. 受压钢筋锚固:max{0.3Ls;10d;100mm};
……
该工程植筋深度应满足上15.3.1-1。即植筋深度应为{0.6Ls;10d;100mm};的最大值。
注意的是上述【受拉】钢筋锚固长度和【受压】钢筋锚固长度《加固规范》15.3.1正好写反了,成了【受拉】钢筋锚固要求还低于【受压】钢筋锚固要求。因植筋的基本锚固深度Ls计算与钢筋【受拉】,【受压】无关。见《加固规范》15.2.3。
回复

相关推荐

APP内打开