消防水池最低有效水位和消防水泵自灌吸水最低水位
huang1616
huang1616 Lv.3
2015年04月01日 20:28:56
只看楼主

消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!

消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!
免费打赏
babeimozun
2015年05月27日 10:50:28
22楼
本帖最后由 babeimozun 于 2015-8-26 17:42 编辑 huang1616 发表于 2015-4-1 20:30 最后一句有个字写错了,这样就把最高水位抬高了!确实新消规有这样的改变,其实还有另外一种同步排吸消防泵依然满足各种消防规范中对于自灌的要求及顺利通过消防验收(《建筑给排水设计规范》GB50015对于自灌有详细的定义)。该种同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生。可以百度搜索一下我的技术贴“同步排吸消防泵优势及典型案例介绍”。技术问题需要了解的话可以加我QQ1214870498,手机15997471168
回复
babeimozun
2015年05月27日 10:50:51
23楼
waterdn 发表于 2015-4-1 20:52 关于最低水位图审这么说也是有道理的,假如有一种情况,水泵房的地面标高远高于水池底标高,但水池水位又能 …确实新消规有这样的改变,其实还有另外一种同步排吸消防泵依然满足各种消防规范中对于自灌的要求及顺利通过消防验收(《建筑给排水设计规范》GB50015对于自灌有详细的定义)。技术问题需要了解的话可以加我QQ1214870498
回复
babeimozun
2015年05月27日 10:51:14
24楼
waterdn 发表于 2015-4-1 20:57 如图是新消规里最低水位的做法,最低水位也满足水泵自灌要求。确实新消规有这样的改变,其实还有另外一种同步排吸消防泵依然满足各种消防规范中对于自灌的要求及顺利通过消防验收(《建筑给排水设计规范》GB50015对于自灌有详细的定义)。2015年05月27日 10:51:49
25楼
waterdn 发表于 2015-4-1 20:59 不过技术措施里的最低水位是在水泵中轴线以上,见下图,这个我觉得也是个概率问题。对于这个问题也可以咨询 …确实新消规有这样的改变,其实还有另外一种同步排吸消防泵依然满足各种消防规范中对于自灌的要求及顺利通过消防验收(《建筑给排水设计规范》GB50015对于自灌有详细的定义)。2015年05月27日 10:53:47
26楼
水往上流 发表于 2015-4-3 13:51 个人看法:1、每台水泵设置独立的吸水管,启泵水位淹没卧式泵的排气孔,或是立式泵的第一级叶轮即可视为自 …确实新消规有这样的改变,其实还有另外一种同步排吸消防泵依然满足各种消防规范中对于自灌的要求及顺利通过消防验收(《建筑给排水设计规范》GB50015对于自灌有详细的定义)。2015年05月27日 10:54:11
27楼
eric8woo 发表于 2015-4-3 16:40 消防水池或高位消防水箱要满足水泵自灌的要求,同时还需要满足有效容积内的水全部被动用。所以要满足立式泵 …确实新消规有这样的改变,其实还有另外一种同步排吸消防泵依然满足各种消防规范中对于自灌的要求及顺利通过消防验收(《建筑给排水设计规范》GB50015对于自灌有详细的定义)。2015年05月27日 10:55:21
28楼
2015年05月27日 10:56:58
29楼
2015年05月28日 13:07:21
30楼
应该要满足自灌吸水,就需要最低有效水位高于放气孔
回复
sxfss
2015年06月10日 09:44:12
31楼
小草瑜 发表于 2015-5-28 13:07 应该要满足自灌吸水,就需要最低有效水位高于放气孔我不知道“应该要满足自灌吸水,就需要最低有效水位高于放气孔”的结论是怎么出来的,我个人有几个疑问,1既然“要满足自灌吸水,就需要最低有效水位高于放气孔”,为什么不把”最低有效水位高于放气孔“直接写进规范呢,那样不就不需要我们在这讨论了吗? 2在消防水池已经存有全部消防用水量的情况下,一定要求在最低水位时能按照“低水位高于水泵放气孔”启泵,是否有必要,消防水池里已经没有水了啊,当然实际是可以补水的