消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!
消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!
32楼
babeimozun 发表于 2015-5-27 10:56 确实新消规有这样的改变,其实还有另外一种同步排吸消防泵依然满足各种消防规范中对于自灌的要求及顺利通过 …3 一般是在最高水位启泵的,水泵是调试过的话,水泵在最高水位高于止回阀的情况下(大多数情况可以做到),水泵管路里是不会有空气的,那么在消防时,当在水位降到止回阀高度以下时,水泵管路是否会进入空气而导致水泵不能吸水呢,我不知道是否做过这种实验,我认为在消防的短时间内是不会的,所以即使这时最低效水位低于排气孔,水泵也应该能够启动。4如果最低有效水位要高于排气孔,那么基本上最低有效水位就要高于水泵房一米了,我就碰到水池,水泵房层高只能有3.5米高,这时水池的有效水池差不多只能是1.5米,水池也太大了点吧。
回复
33楼
babeimozun 发表于 2015-5-27 10:56 确实新消规有这样的改变,其实还有另外一种同步排吸消防泵依然满足各种消防规范中对于自灌的要求及顺利通过 …我个人认为,我了提高可靠性,不让最低有效水位低于水泵房地面就可以了,毕竟在最低水位启动另一台水泵的可能性不大,而在启泵时管路进气无法启动水泵,我认为能性也不大。工程上总是要可靠性和经济性统一考虑吧,不能无限地考虑可靠性,否则二台水泵是不是也不可靠呢
回复
34楼
yangj 发表于 2015-5-20 16:21 按照黄晓家宣贯讲的消防水池最低有效水位应按图集04S204自灌式启泵最低水位算。规范条文说明误导了。是这样吗 那最低水位就不能仅按喇叭口以上600mm算了吗?
回复
35楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 23:10 编辑
其实若是采用同步排吸消防泵时,上述问题就不需要考虑了。因为同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,
可直接将泵置于水池的正上方或侧上方,
节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。
同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF
认证,全国各地消防部门必须强制认可。
具体可加我为QQ好友1214870498,手机
号同微信号
李经理18353186669
。
或扫描下面微信二维码
关注“同步排吸消防泵”公众号。
sjylzz:能不能做做规范组的工作,直接写进规范里,帮设计院的的蚂蚁解决这个难题
回复
36楼
学习了,刚好对这一块不是很了解
回复
38楼
立式多级泵,叶轮淹没深度600mm?
回复
39楼
w123x456m7890 发表于 2015-4-17 13:52 同意最低有效水位应该在第一级叶轮以上600才行的观点你们做的消防水池都不设吸水井的吗?
回复
40楼
首先是理解自灌。
回复
41楼
关于最低水位图审这么说也是有道理的,假如有一种情况,水泵房的地面标高远高于水池底标高,但水池水位又能满足水泵自灌启动要求,在消防灭火时由于电路或者系统故障水泵抛锚了,这时水池还留有很大一部分水量,但水位已降到自灌水位以下,水泵就不能再启动了
回复
42楼
学习,学习了
回复