消防水池最低有效水位和消防水泵自灌吸水最低水位
huang1616
huang1616 Lv.3
2015年04月01日 20:28:56
只看楼主

消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!

消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!
免费打赏
huazailock
2016年01月19日 19:26:05
43楼
自灌式启泵最低水位怎么确定?和最低有效水位是什么关系
回复
yangj
2016年01月20日 15:29:13
44楼
按照15S909-P26解释:最低有效水位与最低启泵水位没关系。最低有效水位按规范计算其有效容积。在一次火灾的情况下规范正文没说二次启泵的事情。目前设计中最低有效水位确定是低于最低启泵水位,甚至可以是池底的。
回复
xlh01818
2016年02月04日 15:22:06
45楼
参照规范条文解释,需要这么做
回复
tx
2016年02月04日 21:59:13
46楼
《建筑给水排水设计规范》术语 2.1.32 自灌 self-priming
水泵启动时水靠重力充入泵体的引水方式。
《消规》4.3.9条条文说明:
1 消防水池出水管的设计能满足有效容积被全部利用是提高消防水池有效利用率,减少死水区,实现节地的要求;
2 消防水池设置各种水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而造成有效灭火水源不足的技术措施。
《消规》5.1.12条条文说明:
火灾的发生是不定时的,为保证消防水泵随时启动并可靠供水,消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,所以消防水泵应自灌吸水。
《消规》14.0.3 水源的维护管理应符合下列规定:
4 每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;

所以,自灌吸水水位仅需满足水泵启动的要求。水泵一旦启动,自会连续不断的吸水。就算是中途主泵因故停止,此时备用泵内腔及吸水管内是充满水的,不影响备用泵的启动。
回复
wqh_2008
2016年03月15日 09:05:01
47楼
新消规的图示中的水泵吸水管均在最低有效水位以下,是不是就是为满足自灌要求的?
回复
y1y108
2016年03月15日 21:45:06
48楼
参照规范条文解释
回复
qq_1397100988274
2016年12月14日 20:41:16
49楼
lufei 发表于 2015-4-3 15:00 两者不矛盾,前者是正对吸水喇叭口安装提的要求,后者是要满足水泵自灌吸水要求。怎么说?
回复
取什么名好呢
2017年09月11日 21:22:07
50楼
很好的学习资料
回复
dsx
2017年09月11日 23:02:36
51楼
最低水位在图集上表示对于立式泵,在放气孔之上
回复
qq_1609942949532
2021年01月06日 22:40:35
52楼
消防专用水泵选用及安装图示 04S204  规定对于机械密封的立式多级泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位宜高于消防泵机械密封压盖端部的放气孔,正常运行时,消防水池的最低水位应高于水泵第一级叶轮,我。希望可以帮到你
回复