水泵风机电梯配电问题
李李工
李李工 Lv.10
2015年04月02日 15:28:19
只看楼主

请问一下,规范中有没有明确规范,风机、水泵、电梯的配电必须在低压配电柜处就分开配电。。假如我有一栋小房子,有地下室有2台风机、2台水泵、一台电梯,因为用电负荷都不大,能否从低压柜出一个回路,到了地下室再分3个回路到各用电设备的控制柜或者配电箱?因为电房离得比较远。会不会存在消防设备就必须分开,普通设备就可以合用了?新手请教,谢谢!

2015年04月03日 08:17:10
2楼
跪求各位高手指点!:'(
回复
co1428980573363
2015年05月20日 14:49:53
3楼
消防设备必须独立分开
回复
co1428980573363
2015年05月20日 14:50:21
4楼
消防设备必须独立分开,而且要独立电源
回复
qq_1421230458915
2015年05月20日 14:56:58
5楼
我是这样理解的 消防设备和风机 电梯的分开来,且消防设备需要双电源!