围护结构基本风压取值问题
co1427960048881
2015年04月02日 21:50:04
只看楼主

根据《建筑结构荷载规范》2012版8.1.2条及其条文说明:对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,其基本风压值仍可由各结构设计规范,根据结构的自身特点,考虑适当提高其重现期;对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年;这个50年是和上面主体结构取基本风压重现期50年一致,还是说主体结构取50年或者100年,围护结构都去50年?根据《建筑结构荷载规范》2012版3.2.5-2条:对雪荷载和风荷载,取重现期为设计适用年限。如果高层建筑设计年限为100年,是不是围护结构就要取重现期为100年呢?

根据《建筑结构荷载规范》2012版8.1.2条及其条文说明:对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,其基本风压值仍可由各结构设计规范,根据结构的自身特点,考虑适当提高其重现期;对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年;这个50年是和上面主体结构取基本风压重现期50年一致,还是说主体结构取50年或者100年,围护结构都去50年?

根据《建筑结构荷载规范》2012版3.2.5-2条:对雪荷载和风荷载,取重现期为设计适用年限。如果高层建筑设计年限为100年,是不是围护结构就要取重现期为100年呢?
免费打赏
yx4
2015年04月03日 06:04:17
2楼
维护结构一般跟主体结构一致,但主体结构超过50年时,维护结构可根据需要,适当调整。但不是说必须与主体结构一致。
回复
co1427960048881
2015年04月03日 09:30:27
3楼
yx4 发表于 2015-4-3 06:04 维护结构一般跟主体结构一致,但主体结构超过50年时,维护结构可根据需要,适当调整。但不是说必须与主体结 …嗯,我也是这么认为,但是最近看各种考试用书的做法都不一致!荷载规范8.1.2条文说明的围护结构可仍取50年,并不是所有的都是50年,只是相对定义来说!
回复
geshengli
2015年04月13日 16:02:30
4楼
只有维护结构例外 无论何种情况 都取50年的设计
回复
pawcivil
2015年04月13日 22:45:45
5楼
维护只需考虑50年,这个条纹说明有解释,好像是说维护结构刚度一般比较大,楼主可以好好看看
回复
miss_moonshow
2015年04月14日 08:49:43
6楼
路过,支持一下!
回复

相关推荐

APP内打开