跪求大神帮忙。。。。。。。。。。。。
大哥爱丫头
2015年04月06日 07:26:53
只看楼主

工地有一根电缆,火线跟零线对地1.5兆欧。但是火线跟零线之间绝缘电阻0.2兆欧。但是断路器能合闸,为什么火,零之间绝缘电阻这么小,开关还能合闸,求大神解释、、、、、、、、、、、、、、、、

工地有一根电缆,火线跟零线对地1.5兆欧。但是火线跟零线之间绝缘电阻0.2兆欧。但是断路器能合闸,为什么火,零之间绝缘电阻这么小,开关还能合闸,求大神解释、、、、、、、、、、、、、、、、
免费打赏
cz13306196492
2015年04月06日 09:28:16
2楼
确认电缆的两头是不是都没有连东西?
回复
大哥爱丫头
2015年04月06日 11:19:12
3楼
cz13306196492 发表于 2015-4-6 09:28 确认电缆的两头是不是都没有连东西?就是一段空电缆,负载都已经拆除
回复

相关推荐