求编制二次原理图中的二次线号规则与新国标二次小母线的文字符号
求编制二次原理图中的二次线号规则与新国标二次小母线的文字符号
2楼
相关资料供参考
1 低压电气间隙/爬电距离(内控): 配电柜 20/20mm 动力箱 14/20mm 照明箱 5.5/10mm
2
中压电气间隙 mm
3.6kV 7.2kV 12kV 24kV* 40.5kV
导体至接地间净距 75 100 125 200 300
不同相导体之间净距 75 100 125 180 300
导体至无孔遮拦间净距 105 130 155 210 330
导体至网状遮拦间净距 175 200 225 280 400
无遮拦裸导体至地板间净距 2375 2400 2425 2480 2600
海拔超过1000m每增加1000m增大10%修正
*24kV等级的电气间隙 工频50kV/180mm; 工频65kV/210mm
带电体对绝缘体的距离 12kV/30mm; 24kV/45mm; 40.5kV/60mm;
带电体对绝缘母线的距离 12kV/70mm; 24kV/140mm; 40.5kV/140mm;
3低压耐压值
3.1 额定冲击耐压值(内控)
配电柜 12kV 动力箱 8kV 照明箱 6kV
3.2工频耐压值
3.2.1 主电路及由主电路供电的辅助电路的试验电压值
额定绝缘电压 Ui/V(线—线) 介电试验电压 /V(交流方均根值)
Ui≤60 1000
60<Ui≤300 2000
300<Ui≤690 2500
690<Ui≤800 3000
800<Ui≤1000 3500
1000<Ui≤1500* 3500
*仅指直流
3.2.2带电部件对绝缘手柄的介电试验电压值为上表中介电试验电压值的1.5倍
3.2.3 不由主电路供电的辅助电路的试验电压值
额定绝缘电压 Ui/V(线—线) 介电试验电压 /V(交流方均根值)
Ui≤12 250
12<Ui≤60 500
60<Ui 2 Ui+1000 其最小值为1500
4
中压耐压值 kV
3.6kV 7.2kV 12kV 24kV 40.5kV
<工频耐压 相—相 相—地 25 32 42 65 95
断口间 27 36 48 79 118
冲击耐压 相—相 相—地 40 60 75 125 185
断口间 46 70 85 145 215
5
中压爬电比 mm/kV
有机绝缘 纯 瓷 备 注
0类设计 16 14
1类设计 18 16
2类设计 20 18
我公司按2类设计执行
GB/T 5582-93 《高压电力设备外绝缘等级》
公称爬电比距分级数值
外绝缘污秽等级 公称爬电比距,不低于
线路 电站设备
0 13.9(14.5) 14.8(15.5)
1 16 16
2 20 20
3 25 25
4 31 31
注: ① 根据目前生产情况,电站设备允许生产公称爬电比距为22mm/kV的产品
② 电站设备0级仅适用于老产品
6 回路电阻 GB763
12kV 24kV 中置柜
额定电流 A 630 1250 1600-2000 2500 3150
主回路电阻 μΩ 200 150 90 80 65
断路器电阻μΩ
(含触臂 隔离触头) 85 60 50 48 40
24kV ≤25
24kV环网柜 V柜 ≤200μΩ T柜 ≤600μΩ(不含熔芯) K柜 ≤150μΩ
7 局部放电 GB7354
树脂浇注绝缘套管 20*10-12C
固体绝缘仪用互感器 50*10-12C 供电局目前要求5*10-12C
8 小母线文字标号组
8.1 直流控制和信号的电源及辅助小母线
小母线名称 文字符号
控制回路电源小母线 +KM -KM
信号回路电源小母线 +XM -XM
事故音响信号小母线 用于不发遥远信号者 SYM
用于直流屏 1SYM
用于配电装置 2SYM
用于发遥远信号者 3SYM
预报信号小母线 瞬时动作的信号 1YBM 2YBM
延时动作的信号 3YBM 4YBM
直流屏上的预报信号小母线(延时动作信号) 5YBM 6YBM
在配电装置内瞬时动作的预报信号小母线 YBM
控制回路断线预报信号小母线 KDMⅠ KDMⅡ KDMⅢ
灯光信号小母线 ( - )XM
配电装置信号小母线 XPM
闪光信号小母线 ○SM
合闸小母线 +KM -KM
“掉牌未复归”光字牌小母线 FM PM
指挥装置的音响小母线 ZYN
自动调整周波的脉冲小母线 1TZM 2TZM
同期装置超前时间的整定小母线 1TQM 2TQM
同期装置发出合闸的脉冲小母线 1THM 2THM 3THM
隔离开关操作闭锁小母线 GBM
旁路闭锁小母线 1PBM 2PBM
厂用电辅助信号小母线 +CFM -CFM
母线设备辅助信号小母线 +MFM -MFM
8.2 交流电压,同期和电源小母线
同期小母线 待并系统 TQMa TQMc TQMj
运行系统 TQMa’ TQMc’
公共的B相电压小母线 YMb
第一组母线系统或奇数母线段的电压小母线 1YMa 1YMc 1YMN 1YML 1YMX
第二组母线系统或偶数母线段的电压小母线 2YMa 2YMc 2YMN 2YML 2YMX
转角变压器的辅助小母线 ZMa ZMb
电源小母线 DYMa DYMc
发电机电压备用母线的电压小母线 9YMa 9YMc
低电压保护小母线 1DBM 2DBM 3DBM
母线切换小母线(用于旁路母线电压切换) YQM
9 二次回路标号
9.1 直流回路数字标号组
回路名称 数字标号组 附 注
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
+电源回路 1 101 201 301
-电源回路 2 102 202 302
合闸回路 3~31 103~131 203~231 303~331
绿灯或合闸回路监视继电器的回路 5 105 205 305
跳闸回路 33~49 133~149 233~249 333~349
红灯或跳闸回路监视继电器的回路 35 135 235 335
备用电源自动合闸回路 50~69 150~169 250~269 350~369
开关设备的位置信号回路 70~89 170~189 270~289 370~389
事故跳闸音响信号回路 90~99 190~199 290~299 390~399
保护回路 01~099(或J1~J99)
发电机励磁回路 601~699
信号及其他回路 701~999
9.2 交流回路数字标号组
回路名称 互感器的文字符号
或电压等级 数字标号组
A相 B相 C相 中性线 零序
保护装置及
测量表计的
电流回路 TA A401~A409 B401~B409 C401~C409 N401~N409 L401~L409
1TA A411~A419 B411~B419 C411~C419 N411~N419 L411~L419
2TA A421~A429 B421~B429 C421~C429 N421~N429 L421~L429
9TA A491~A499 B491~B499 C451~C499 N491~N499 L491~L499
10TA A501~A509 B501~B509 C501~C509 N501~N509 L501~L509
19TA A591~A599 B591~B599 C591~C599 N591~N599 L591~L599
保护装置及
测量表计的
电压回路 TV A601~A609 B601~B609 C601~C609 N601~N609 L601~L609
1TV A611~A619 B611~B619 C611~C619 N611~N619 L611~L619
2TV A621~A629 B621~B629 C621~C629 N621~N629 L621~L629
在隔离开关辅助
接点和隔离开关
位置继电器接点
后的电压回路 110kV A ( B、C、N、L、X ) 710~719
220kV A ( B、C、N、L、X ) 720~729
20~35kV A ( B、C、N、L ) 730~739
6~10kV A ( B、C ) 760~769
绝缘检查电压表
的公用回路 A700 B700 C700 N700
母线差动保护公
用的电流回路 110kV A310 B310 C310 N310
220kV A320 B320 C320 N320
20~35kV A330 C330 N330
6~10kV A360 C360 N360
控制,保护,信号
回路 A1~A399 B1~B399 C1~C399 N1~N399
10 模拟线的颜色
序号 电压(kV) 颜色
1 直流 褐
2 交流 0.23 深灰
3 交流 0.4 黄褐
4 交流 3 深绿
5 交流 6 深蓝
6 交流 10 绛红
7 交流 20 浅绿
8 交流 35 鲜黄
9 交流 60 橙黄
10 交流 110 米红
11 交流 154 天蓝
12 交流 220 紫
13 交流 330 白
14 交流500 淡黄
15 交流1100 中蓝
11 小母线的颜色
符号 名称 颜色
+KM 控制小母线(正电源) 红
-KM 控制小母线(负电源) 蓝
+XM 信号小母线(正电源) 红
-XM 信号小母线(负电源) 蓝
○SM 闪光小母线 红色间绿
YMa 电压小母线(A相) 黄
YMb 电压小母线(B相) 绿
YMc 电压小母线(C相) 红
YMn 电压小母线(N相) 黑
12 直流屏小母线的颜色
组别 颜色 母线安装位置
垂直布置 水平布置 引下线
A相 黄 上 后 左
B相 绿 中 中 中
C相 红 下 前 右
正极 赭 上 后 左
负极 蓝 下 前 右
中性线 紫
接地线 紫底黑条
13 按防护等级分
采用IP□□表示 执行标准GB4208 户外成套开关设备和封闭式户内成套开关设备打算用于高湿度或温度变化范围很大的场所时,应当采取有效措施(如通风或内部加热,排水孔等)以防止成套设备内产生有害的凝露,然后仍应保持原有的防护等级. 防护等级越高,降容越大
第一位数字表示防止人体触及或接近外壳内部的带电体和触及运动部件,防止固体异物进入外壳内部的等级
第一位特征数字 防止接近危险物件 防止固体异物进入
简要说明 含义 简要说明 含义
0 无防护 无防护
1 防止手背接近危险物件 直径50mm球形试具应与危险物件有足够的间隙 防止直径不小于50mm的固体异物 直径50mm球形试具不得完进入壳内
2 防止手指接近危险物件 直径12mm,长80mm的铰接试指应与危险物件有足够的间隙 防止直径不小于12.5mm的固体异物 直径12.5mm球形试具不得完全进入壳内
3 防止工具接近危险物件 直径2.5mm的试具不得进入壳内 防止直径不小于2.5mm的固体异物 直径2.5mm的试具
不得完全进入壳内
4 防止金属线接近危险物件 直径1.0mm的试具不得进入壳内 防止直径不小于1.0mm的固体异物 直径1.0mm的试具
不得完全进入壳内
5 防止金属线接近危险物件 直径1.0mm的试具不得进入壳内 防尘 不能完全防止尘埃进入,但进入的尘埃量不得影响设备的正常运行,不得影响安全
6 防止金属线接近危险物件 直径1.0mm的试具不得进入壳内 尘密 无灰尘进入
第二位数字表示防止水进入外壳内部造成危害的程度
第二位特征数字 简要说明 含义
0 无防护
1 防止垂直方向滴水 垂直方向滴水应无危害影响
2 防止当外壳在15°范围内倾斜时垂直方向滴水 当外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时, 垂直滴水应无危害影响
3 防淋水 各垂直面在60°范围内淋水, 无有害影响
4 防溅水 向外壳各方向溅水无有害影响
5 防喷水 向外壳各方向喷水无有害影响
6 防强烈喷水 向外壳各方向强烈喷水无有害影响
7 防短时间浸水影响 浸入规定压力水中,经规定时间后外壳进水量不至达有害程度
8 防持续潜水影响 按生产厂和用户双方同意的条件(应比特征数字7为严酷), 持续潜水后外壳进水量不至达有害程度
附加字母所代表的接近危险部件的防护等级
附加字母 简要说明 含义
A 防止手背接近危险物件 直径50mm球形试具与危险部件必须保持足够的间隙
B 防止手指接近危险物件 直径12mm,长80mm的铰接试指与危险部件必须保持足够的间隙
C 防止工具接近危险物件 直径2.5mm,长100mm的试具与危险物件必须保持足够的间隙
D 防止金属线接近危险物件 直径1.0mm的试具与危险物件必须保持足够的间隙
14
106 以上为大写; 103 以下为小写
E 艾 1018 P 拍 1015 T 太 1012 G 吉 109
M 兆 106 k 千 103 h 百 102 da 十 101
d 分 10-1 c 厘 10-2 m 毫 10-3 μ 微 10-6
n 纳 10-9 p 皮 10-12 f 飞 10-15 a 阿 10-18
内存
KB 210 MB 220 GB 230 TB 240
PB 250 EB 260 ZB 270 YB 280
回复