高层结构标准层连梁,是不是都有抗扭钢筋(不论梁高),且混凝土等级同墙柱?
高层结构标准层连梁,是不是都有抗扭钢筋(不论梁高),且混凝土等级同墙柱?
12楼
■ 8.11 高层结构【连梁】都有抗扭筋
网友问:高层结构标准层连梁,是不是都有抗扭钢筋(不论梁高),且混凝土等级同墙柱?
答 :首先要明确什么是【连梁】?
《高层建筑混凝土结构技木规程》7.1.3跨高比小于5的【连梁】应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的【连梁】宣按框架梁设计。
从上能看出:剪力墙间的梁不论跨高比为多少,都叫【连梁】,只是跨高比不小于5的【连梁】受力状态更接近于框架梁,宣按框架梁设计而已。
所以你所指的连梁应是“跨高比小于5的【连梁】”。反之构造(腰筋设置)可同柜架梁。
《高规》7.2.27-4“【连梁高范围】内的墙水平分布筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。……”由此能看出连梁腰筋有抗扭的能力,即使我们另配腰筋7.2.27-4也要求腰筋直锚长度大于等于600和LaE的较大值。这跟连梁高度无关, 也就说不论梁高低只要大于墙水平钢筋的竖向间距,都要按此要求置腰筋。
关于【连梁】的混凝土強度:设计计算时【连梁】的混凝土強度宜同板,因梁、板一般是同时施工,这样方便施工。且梁、板混凝土強度一般不会高于墙、柱。当较高连梁须与剪力墙同时施工时,【连梁】的混凝土強度不会降低。
回复