我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm
还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180
各位前辈,到底对不对,
![2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
楼主发帖很专业,有图有说明。按规范我没见过这么小的构造柱。也不满足规范。
回复
3楼
本帖最后由 圆号手 于 2015-4-7 13:57 编辑
可以参考下这个
回复
4楼
这不是构造柱,结构规范无相应要求。这应是阳台栏板,一般由建筑设计或选用建筑图集。
回复
5楼
这个不能算构造柱
回复
6楼
念星间 发表于 2015-4-7 15:49 这个不能算构造柱那10*10可以吗
回复
7楼
设计图纸要明确啊
回复
8楼
看看图纸 施工单位做的不规范
回复
9楼
这个不算是构造柱吧,但是有一点是可以确定,砌筑留成直槎肯定不对。
回复
10楼
圆号手 发表于 2015-4-7 13:55 可以参考下这个墙厚是100能施工吗?最薄是多少?
回复
12楼
happytohelp911 发表于 2015-4-8 12:32 墙厚是100能施工吗?最薄是多少?楼上几位都说了不能算是构造柱,就参考图集做吧12G614-1 P15也可以拿这个图集找设计确认下。图集里墙厚指填充墙的厚度,你这个构造柱都不算,墙厚也就无所谓了
回复