冷热水压力如何平衡?
babysun
babysun Lv.2
2004年12月06日 10:46:34
只看楼主

一栋宿舍供洗澡水,冷水是恒压供水,热水采用天面设热水箱,用增压泵供水,但用户反应用水时忽冷忽热,是不是因为冷、热水压力不平衡所致?如何保证压力平衡?

一栋宿舍供洗澡水,冷水是恒压供水,热水采用天面设热水箱,用增压泵供水,但用户反应用水时忽冷忽热,是不是因为冷、热水压力不平衡所致?如何保证压力平衡?
免费打赏
zwii
2004年12月06日 11:27:51
2楼
屋顶同时这是冷水箱和热水箱。
回复
babysun
2004年12月07日 10:57:46
3楼
冷水系统在不变的情况下,如何保证压力平衡?请高手支招!
回复
hjw965
2004年12月07日 11:51:21
4楼
屋顶同时这是冷水箱和热水箱也解决不了这个问题,是用水量忽大忽小所至,加大干管直径、减小支管直径。
回复
neardespring
2004年12月07日 12:59:12
5楼
如果是局部的某几个喷头冷热变化大,可局部做环管。如果是普遍的就可象楼上同行说的加大干管管径,同时最好做环管。屋顶同时放冷热水箱也是解决办法。可综合考虑!
回复
babysun
2004年12月09日 10:52:05
6楼
用变频泵可以解决问题吗?
回复
neardespring
2004年12月09日 12:05:57
7楼
考虑到宿舍的使用热水量大,某个时段的用水量激增的情况突出。楼主既然采用天面热水水箱(开式)姑且按照热水的压力恒定考虑。现在有两种可能。一、既然热水相对压力稳定,不排除用水高峰时,冷水压力不稳(且流量小)造成的冷热水压力不平衡。此时估计要复合冷水压力和流量,相应考虑增压。二、热水压力本就不足。因为不知道如何设计热水系统的,就楼主的意思,热水箱在房顶,假如水加热器在底层,水经过水加热器到屋顶,通过屋顶的水箱再到用户,相对冷水沿程水损和局部水损都较大,有资料表明如热水压力比冷水差2m,温差会有几度的波动。根据以上两种可能:建议分别复合冷热水压力,再考虑如何加泵。当然省事的办法是冷热水均加增压泵,再视情况调压。
回复
babysun
2004年12月09日 15:40:44
8楼
先谢谢大家。我再详细的说一下吧。我用的是热泵产热水,出的热水存放于楼顶的热水箱中,通过增压泵向下供水。冷水就是自来水。可是用户反映用水时忽冷忽热,是什么原因呢?用变频泵可以解决问题吗?请指教。
回复
zhy1968
2004年12月09日 18:58:39
9楼
只要热源能满足要求,设恒温装置配储热水箱均衡水温。
回复
szlingyuanqing
2004年12月10日 10:03:57
10楼
能和你们取得联系吗
我的QQ号是358742589
回复
babysun
2004年12月10日 11:12:28
11楼
热源是够的,但是就是有时冷热不均。