单层排架厂房设计疑问
mingguoyong
2015年04月08日 08:28:00
只看楼主

1、单层排架厂房设计,用PK计算排架平面内柱配筋,平面外柱配筋怎么确定?2、厂房维护墙,工程设计中当墙高超过多少米时宜设置连系梁(墙体荷载传给连系梁,联系梁把荷载传给柱上牛腿),低于多少米时只适当设置圈梁即可?以上两个问题求大侠指导。

1、单层排架厂房设计,用PK计算排架平面内柱配筋,平面外柱配筋怎么确定?
2、厂房维护墙,工程设计中当墙高超过多少米时宜设置连系梁(墙体荷载传给连系梁,联系梁把荷载传给柱上牛腿),低于多少米时只适当设置圈梁即可?
以上两个问题求大侠指导。
免费打赏
sclgh1979
2015年04月08日 08:38:40
2楼
柱平面外配筋面积一般可以按构造配置,围护墙体的高度应按墙体的稳定性来确定,同时还需满足抗震规范中的要求。
回复
mingguoyong
2015年04月08日 09:26:42
3楼
sclgh1979 发表于 2015-4-8 08:38 柱平面外配筋面积一般可以按构造配置,围护墙体的高度应按墙体的稳定性来确定,同时还需满足抗震规范中的要 …大侠,平面外构造配筋只是按最小配筋率配吗,还是规范另有具体要求?维护墙的设计有整面维护墙(在满足砌规要求下)传载于地梁的设计,也有在柱上隔4米左右设置设置连系梁和牛腿承载的设计,不知什么情况下选哪种处理方法较好?赐教。
回复
mingguoyong
2015年04月08日 15:26:26
4楼
各位大侠,求帮忙释疑。
回复
hqinqifang
2015年04月09日 08:29:13
6楼
学习中,,,感谢分享