SAP2000关于长细比超限的问题
misitezhao
misitezhao Lv.3
2015年04月08日 16:46:44
只看楼主

本帖最后由 misitezhao 于 2015-4-8 16:49 编辑 如题,做一个简单钢结构采光顶的设计时,采用SAP2000进行计算,计算出来发现一个问题。同一截面类型的截面,长的长细比没超限短的反而超限了。两端均是与其他杆件固结,因此计算长度一致。如图圈出。

本帖最后由 misitezhao 于 2015-4-8 16:49 编辑

如题,做一个简单钢结构采光顶的设计时,采用SAP2000进行计算,计算出来发现一个问题。同一截面类型的截面,长的长细比没超限短的反而超限了。两端均是与其他杆件固结,因此计算长度一致。如图圈出。

QQ截图20150408164622.jpg

免费打赏
blessing
2015年04月08日 17:31:22
2楼
莫非长的是受拉,短的受压?
回复
askzhu
2015年04月08日 19:34:16
3楼
查看计算长度。。。查看受力状态
回复
lmt_2011
2015年07月15日 08:50:00
5楼

非常感谢,谢谢@~@
回复
小开
2015年07月15日 09:07:27
6楼
发模型看看·
回复
erichen2010
2015年07月15日 21:42:50
7楼
学习了。。。
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2015年07月16日 08:10:17
8楼
先检查计算书 计算书没问题 再看你软件是什么版本 v15貌似有bug