求教论坛内各位兄弟,02年的房子,砖混结构,总高7层的第5层,上面是一个6跃7的复式,在客厅到餐厅的部位有一根250mm高的梁,餐厅到厨房有一根500mm的梁,餐厅梁跨度2.2m,请问在次梁中间上打一个80mm的洞走中央空调铜管可行吗?
求教论坛内各位兄弟,02年的房子,砖混结构,总高7层的第5层,上面是一个6跃7的复式,在客厅到餐厅的部位有一根250mm高的梁,餐厅到厨房有一根500mm的梁,餐厅梁跨度2.2m,请问在次梁中间上打一个80mm的洞走中央空调铜管可行吗?
2楼
本来就不是主要的梁,没事
回复
3楼
毛嘟嘟 发表于 2015-4-9 13:38 本来就不是主要的梁,没事谢谢。那在这根梁上面横向打3个80的孔把风管伸出去有问题吗?因为这个只打一个孔的方案是比较费吊顶的方案,如果能在这个上面打3个孔,吊顶面积就可以控制。
回复
4楼
不知道。。。
回复
5楼
你去看看这根梁在餐厅外的延伸后有没有,如果有的话,尽量别打,如果没有,那就可以在靠近墙30-1000mm范围内(孔靠板底,不得在梁底位置)开孔, 还有就是你所说的250是减掉了板的厚度吗?
回复
6楼
想海的鱼 发表于 2015-4-9 15:04 你去看看这根梁在餐厅外的延伸后有没有,如果有的话,尽量别打,如果没有,那就可以在靠近墙30-1000mm范围内 …谢谢回复,这根梁往左侧的房间里延伸了一小段,下面是门洞,然后就断了。250mm是算的天花板到梁底的高度。是否可以多打几个洞?
回复
7楼
靠近板底打孔,没事。
回复
8楼
li_yuange 发表于 2015-4-9 16:13 靠近板底打孔,没事。谢谢,那横向多打几个洞有问题吗?
回复
9楼
想海的鱼 发表于 2015-4-9 15:04 你去看看这根梁在餐厅外的延伸后有没有,如果有的话,尽量别打,如果没有,那就可以在靠近墙30-1000mm范围内 …两个应该可以,但不可连续开孔,要间隔,净距个人觉得不该小于300mm;三个就有点过分了,容易造成应力集中而开裂。
回复
10楼
曾经问过设计,打洞主要是断了箍筋,如果在梁端,箍筋断的就多了。
回复
11楼
砖混结构的梁本身就不是承重结构,打洞没问题。况且你是打在中间,凉的主筋都没有破坏。
回复