一段时间以来,通过审图及走访施工现场,发现一些水暖专业与建筑结构专业相关的一些问题。希望引起各方的重视,提高设计图纸的质量,提升我们的职业生涯的业务水平。以下照片为在施工程实景照片。希望大家不要对号入座,要引以为戒。图纸是设计师的心血,画图一定要用心。结构梁下高度,一定要没考虑设备管线安装高度,一定不要图省事做门上全部是结构墙,尤其是管道井上方,一定有很多出墙管道。建筑专业楼板上垫层厚度,一定要告知设备专业,现在设备专业的给水管、采暖管、电线管都埋在垫层内,肯定有交叉。

一段时间以来,通过审图及走访施工现场,发现一些水暖专业与建筑结构专业相关的一些问题。希望引起各方的重视,提高设计图纸的质量,提升我们的职业生涯的业务水平。以下照片为在施工程实景照片。

希望大家不要对号入座,要引以为戒。图纸是设计师的心血,画图一定要用心。

085836odimicqnt8fn1xwi.jpg

结构梁下高度,一定要没考虑设备管线安装高度,一定不要图省事做门上全部是结构墙,尤其是管道井上方,一定有很多出墙管道。


085837pwea40awdavih4mi.jpg

建筑专业楼板上垫层厚度,一定要告知设备专业,现在设备专业的给水管、采暖管、电线管都埋在垫层内,肯定有交叉。


085838c2marexbghlwsq7z.jpg

建筑专业给设备专业留的管道井过于狭小,工地反应管道安装不下,即使安装了也很难看、不规范、无法检修。


085839xns0umhxiwitqkpo.jpg

住宅地下一层、夹层、二层,是管道安装的重点,往往各专业不重视,最后的结果是设备管道安装后影响行走,表面是设备专业的问题,实际是建筑、结构、设备专业都应考虑的问题。管道说明,梁下敷设,没有标注梁下标高是多少。梁下安装,实际上高度已经碰头。

085840inhvuqmovwvwsjqo.jpg

风管梁下安装,结果是在门过梁下安装。


085840ynv0onkkfcivsuan.jpg

风管穿楼梯间,梁下敷设,影响行走。


0858411klh1hsoankrppyq.jpg

结构梁是否能做的扁宽,这样设备管道就通过不影响行走了。

085842jdavmnsqgohbm59g.jpg

楼梯影响可开启外窗开启,不符合消防规范,影响验收及使用。

090424nyb6fwmq3wrkbzcz.jpg

090425wzxvzwo21utpovjh.jpg

地下车库消火栓在梁上安装,影响行人及美观。建筑留洞与设备要求不一致,在现场无法安装施工。

090426kvvfgrnvrm3eflqd.jpg

走廊明装消火栓影响本来就不宽的使用空间,应引起各专业重视。实际上规范及图纸要求消火栓管道应保温,要是保温后,走廊更显狭窄。


090429tuhzfsfpbqw8b7zv.jpg

空调室外机在百叶窗内安装,百叶窗内是否可不贴磁砖,可节约造价。

090430g2hy7yrbd28rgvet.jpg

结构专业在设备专业设计管线走向时,大都会告诉一个梁高,于是设备专业按这个梁高敷设管线,但很多时候结构都是等设备出完图才有真正的梁板图,这是难免有突然大的量出现,设备专业毫无防备,于是中枪了。唉呀妈呀,太突然了。

090431r9yes5kdgfn4u03m.jpg

卫生间及厨房通风竖井出屋面,赤峰用了无动力不锈钢风帽,效果优于传统的侧出式,建议推广使用。

090431piubd2svecwfgrma.jpg

地下车库住宅地下室连接处是重灾区,平面图看不出标高,实际上地下车库与住宅地下室往往不在一个平面,层高更不相同,很多管线必须从车库穿到住宅地下室,这样就带来了很多管线走不通或影响行人行走。万丈高楼平地起,所有的管线在地下。




94b01902d6fa6c1c48bb.zip
2.7 MB
立即下载
免费打赏
dh08501597
2015年04月10日 19:05:42
22楼
路过 ,赚点土木币。。
回复
next2012
2015年04月10日 19:25:01
23楼
消火栓管道要保温
回复
next2012
2015年04月10日 19:25:25
24楼
消火栓管道要保温?
回复
土木结构
2015年04月10日 19:47:22
25楼
劳民伤财 毙了
回复
ilikeicecream
2015年04月10日 20:20:53
26楼
很多值得在设计中考虑充分
回复
曾大帥
2015年04月10日 21:33:26
27楼
谢谢楼主分享
回复
派大小星星
2015年04月10日 21:58:01
28楼
楼主说出了设备专业的心声!
回复
zhq_666
2015年04月11日 07:45:23
29楼
给楼主点个赞
回复
hq9edu
2015年04月11日 08:50:09
30楼
学习。楼主好人。谢谢楼主!
回复
clq1968
2015年04月11日 09:09:31
31楼
好的,必须分享。
回复

相关推荐

APP内打开