本帖最后由 tan213 于 2015-4-10 09:47 编辑 此建筑的总配电箱和分配电箱均附设在建筑物的外墙上,在总箱处已做了重复接地,分配电箱处审图的提出未做接地(详情请见下图)怎么回复才好呢,请教各位了,跪求~~~
本帖最后由 tan213 于 2015-4-10 09:47 编辑
此建筑的总配电箱和分配电箱均附设在建筑物的外墙上,在总箱处已做了重复接地,分配电箱处审图的提出未做接地(详情请见下图)怎么回复才好呢,请教各位了,跪求~~~
2楼
室外分别打接地极,并且连接。室内配电箱与建筑MEB连接。
回复
3楼
北方郎 发表于 2015-4-10 10:03 室外分别打接地极,并且连接。室内配电箱与建筑MEB连接。请问狼主,可不可以用10的镀锌圆钢沿墙暗敷把配电箱的外壳与建筑物的接地网连接起来呢?这个建筑已经用40X4的镀锌扁钢做了一圈接地体。
回复
4楼
tan213 发表于 2015-4-10 10:30 请问狼主,可不可以用10的镀锌圆钢沿墙暗敷把配电箱的外壳与建筑物的接地网连接起来呢?这个建筑已经用40 …可以的。用扁钢也行。
回复
5楼
接地不一定是要用其他导体直接接入地网的,通过PE线连接也是可以的。
除非楼主的分箱系统图中没有画接地端子同时说明中也没有类似的说话,不然不违规。实际工程中,只要是金属外壳的配电箱,厂家都会把接地端子连好箱体的,安装时接上PE线就行。只有距离太远或有方便接地点,才会把PE重复接地。
回复
6楼
fitman 发表于 2015-4-10 14:23 接地不一定是要用其他导体直接接入地网的,通过PE线连接也是可以的。除非楼主的分箱系统图中没有画接地端 …我这个在系统图中画出了PE端子的,可是审图的还是提出了这一条,所以不知道该怎么处理了。请问我怎么回复比较合适呢?
回复
7楼
北方郎 发表于 2015-4-10 14:04 可以的。用扁钢也行。还有个问题要请教,做这个位置的接地的具体目的是什么呢
回复
8楼
tan213 发表于 2015-4-10 15:05 还有个问题要请教,做这个位置的接地的具体目的是什么呢PE接地多多益善,可降低接触电压,有利于过电流保护器可靠动作。
回复
9楼
“总配”下方应该设计有MEB箱!!!
从MEB箱引出扁钢或埋管穿PE线进“分配”的PE排即可!!!
回复
10楼
平面上也要表示啊 与MEB连接 包括总进线的
回复
11楼
tan213 发表于 2015-4-10 14:54 我这个在系统图中画出了PE端子的,可是审图的还是提出了这一条,所以不知道该怎么处理了。请问我怎么回复 …你就告诉他,你的电箱外壳已通过PE线接地了。这不违反规范的。但遇上不明白的,也真没办法。
回复