土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱计算长度问题

钢柱计算长度问题

发布于:2015-04-10 15:50:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 yichujun 于 2015-4-10 15:52 编辑

在混凝土框架边缘加一个钢框架,到屋顶时,有两个柱落在混凝土屋面梁上,这两个柱的计算长度系数怎么求?主要是下部的混凝土梁的线刚度怎么取?
从PKPM的自动计算来看,一个柱子两个方向都取1.25,这个柱子底端周边有四根梁,一根混凝土框架梁,两根混凝土次梁(这两根在X方向连续),一根钢梁(与框架梁对接,与混凝土部分点铰处理);
另一根柱子在x方向是两根次梁,取1.25,y方向一根次梁和一根钢梁,计算长度系数取了2.0。

在地下室顶板上,当钢柱落在一根框架梁上时(没有另一个方向的次梁),两个方向计算长度系数都取1.25。

这些取值到底是什么依据?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yahoovladier
    yahoovladier 沙发
    钢柱的计算长度是个很复杂的问题。
    2015-05-13 10:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • yichujun
    yichujun 板凳
    sfymax 发表于 2015-4-26 17:20 钢柱的计算长度系数一般是按照梁正交时计算的 假如有错层 斜梁 PKPM长度系数有不正确的地方 需人工修改 请 …版主说的斜梁是指节点处相交的梁是斜交的?PKPM就会算不准?我现在有点搞不清楚(远端嵌固)、(远端铰接)在实际结构中怎么判断,比如我这个项目,钢柱是落在次梁上,该怎么算呢?梁的远端是搭在一根悬挑梁上,或者搭在一根框架梁上,不能算铰接,也不能算嵌固吧?
    2015-05-13 09:47:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1180 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网架设计时常见的几个问题.pdf

[url=]网架设计时常见的几个问题.pdf[/url]

回帖成功

经验值 +10