钢柱计算长度问题
yichujun
yichujun Lv.4
2015年04月10日 15:50:54
只看楼主

本帖最后由 yichujun 于 2015-4-10 15:52 编辑 在混凝土框架边缘加一个钢框架,到屋顶时,有两个柱落在混凝土屋面梁上,这两个柱的计算长度系数怎么求?主要是下部的混凝土梁的线刚度怎么取?从PKPM的自动计算来看,一个柱子两个方向都取1.25,这个柱子底端周边有四根梁,一根混凝土框架梁,两根混凝土次梁(这两根在X方向连续),一根钢梁(与框架梁对接,与混凝土部分点铰处理);另一根柱子在x方向是两根次梁,取1.25,y方向一根次梁和一根钢梁,计算长度系数取了2.0。

本帖最后由 yichujun 于 2015-4-10 15:52 编辑

在混凝土框架边缘加一个钢框架,到屋顶时,有两个柱落在混凝土屋面梁上,这两个柱的计算长度系数怎么求?主要是下部的混凝土梁的线刚度怎么取?
从PKPM的自动计算来看,一个柱子两个方向都取1.25,这个柱子底端周边有四根梁,一根混凝土框架梁,两根混凝土次梁(这两根在X方向连续),一根钢梁(与框架梁对接,与混凝土部分点铰处理);
另一根柱子在x方向是两根次梁,取1.25,y方向一根次梁和一根钢梁,计算长度系数取了2.0。

在地下室顶板上,当钢柱落在一根框架梁上时(没有另一个方向的次梁),两个方向计算长度系数都取1.25。

这些取值到底是什么依据?
免费打赏
yichujun
2015年04月10日 15:55:02
2楼
这是顶层的模型图片
回复
yichujun
2015年04月10日 16:43:23
3楼
关键是改变与钢柱相连的梁截面大小,PKPM的计算长度系数还是不变,要么1.25要么2.0,难道不是按钢规附录D来算的吗?
回复
wanghaohit
2015年04月14日 10:58:05
4楼


路过学习学习
回复
jiangshunqiu
2015年04月17日 10:22:26
5楼
学习,正遇到这方面的问题
回复
sfymax
2015年04月26日 17:20:54
6楼
钢柱的计算长度系数一般是按照梁正交时计算的 假如有错层 斜梁 PKPM长度系数有不正确的地方 需人工修改 请仔细理解框架柱计算长度系数的求解方法和原理
回复
烦的一比
2015年04月27日 10:52:07
7楼
要是我的话直接柱脚设为铰接,就不会纠结了。
回复
longward21cn
2015年04月30日 01:24:33
8楼
同意楼上两位的意见。第一,钢柱的计算长度系数就是1.25了,第二,关键是混凝土梁上的钢柱柱脚铰接。
回复
yichujun
2015年05月13日 09:26:52
9楼
longward21cn 发表于 2015-4-30 01:24 同意楼上两位的意见。第一,钢柱的计算长度系数就是1.25了,第二,关键是混凝土梁上的钢柱柱脚铰接。只有一跨,四角四个柱子,做成铰接是不是不太好啊?而且一层有9米高。另一个问题,计算长度系数,相邻的两个柱子,有一个是1.25,有一个是2.0,都是落到混凝土梁上,为什么差这么多?并没有6#版主说的错层和斜梁,都是在屋顶上起来的。
回复
yichujun
2015年05月13日 09:47:55
10楼
sfymax 发表于 2015-4-26 17:20 钢柱的计算长度系数一般是按照梁正交时计算的 假如有错层 斜梁 PKPM长度系数有不正确的地方 需人工修改 请 …版主说的斜梁是指节点处相交的梁是斜交的?PKPM就会算不准?我现在有点搞不清楚(远端嵌固)、(远端铰接)在实际结构中怎么判断,比如我这个项目,钢柱是落在次梁上,该怎么算呢?梁的远端是搭在一根悬挑梁上,或者搭在一根框架梁上,不能算铰接,也不能算嵌固吧?
回复
yahoovladier
2015年05月13日 10:09:12
11楼
钢柱的计算长度是个很复杂的问题。
回复

相关推荐

APP内打开