本人对中央空调还是菜鸟,求大神指导一下。新风系统镀锌风管如何与pvc风管连接,及镀锌风管之间的连接方式?这几张照片是现场工人做的,容易出现漏风现象,求解如何连接才是正确的方式。谢谢大家!
本人对中央空调还是菜鸟,求大神指导一下。新风系统镀锌风管如何与pvc风管连接,及镀锌风管之间的连接方式?这几张照片是现场工人做的,容易出现漏风现象,求解如何连接才是正确的方式。谢谢大家!
12楼
zhangbzdy 发表于 2015-4-15 14:56 这是在马路牙子找的工人吧?相当不专业吧,有没有什么解决方案啊?求指教
回复
13楼
zyw980549140 发表于 2015-4-15 11:15 管道连接是非专业施工做法,有点惨不忍睹啊!如何整改,求指导
回复
14楼
您好:风管之间连接不能采用自攻螺丝,连接软接嘴子最好采用咬口连接,PVC塑料管与软连接采用卡箍固定。
回复
15楼
垃圾垃圾垃圾垃圾
回复
16楼
工艺太差了
回复
17楼
简直就是“神”安装。伟大的想法。
回复
18楼
惨不忍睹
你这什么风管 做什么用的
对比86接线盒 你的风管很小?
DN40的管子?
真心没见过这么小风管
这么小的风管 有用吗? 这风速要多大?
回复
19楼
第一张图 连接铝箔软管 使用双道箍 铆钉间距小于150mm
第二幢图 没这么开口的。。。。
第三第四张图 没见过这种连接方式
PS第一次见风管上使用自攻螺丝的
回复
20楼
帮顶一个!
回复
21楼
帮顶一个!
回复