380V低压电容柜,做柜子,需要客户提供些现场的哪些数据?
380V低压电容柜,做柜子,需要客户提供些现场的哪些数据?
2楼
客户提供负荷情况,由此计算补偿容量和补偿最小单元容量等等
回复
3楼
如果没什么具体要求的话,集中补偿知道变压器的容量就可以了,按变压器容量的30%-40%选择补偿容量,当然了电容模块一次性投入最好不要太多20kvar就可以了
回复
4楼
wwjwj911 发表于 2015-4-11 15:07 客户提供负荷情况,由此计算补偿容量和补偿最小单元容量等等您知道客户提供哪些负荷的参数么
回复
5楼
onlyskylee 发表于 2015-4-11 15:12 如果没什么具体要求的话,集中补偿知道变压器的容量就可以了,按变压器容量的30%-40%选择补偿容量,当然了电 …您知道30-40%是怎么来的吗?
回复
6楼
根据变压器容量,提供补偿容量,动力累负荷,一般取变压器容量的50%,照明负荷取30%。
然后根据负荷变化情况确定补偿精度,即确定容量下的补偿路数。
回复
7楼
beida_energy 发表于 2015-4-11 15:30 根据变压器容量,提供补偿容量,动力累负荷,一般取变压器容量的50%,照明负荷取30%。然后根据负荷变化情 …嗯嗯 好的 谢谢谢谢谢谢
回复
8楼
abc大毛 发表于 2015-4-11 15:23 您知道30-40%是怎么来的吗?根据变压器输出最低功率因数来的
回复
9楼
呵呵
除了上面说的那些,还应该要用户提供负荷的设备类型,就是用户的的设备是什么类型的用电设备。特别要关注用户设备中,有没有直流设备,这些设备会带来很多的谐波,会导致电容器损坏(鼓肚、爆裂,等等),需要认真对付。
回复
10楼
学习了,很不错。
回复
11楼
shenzhen_aut 发表于 2015-4-13 14:48 呵呵您有没有项目是关于这方面的,就是客户提出需求,我需要这个需求,有给出方案的话顺便附上,感激不尽
回复