四台1600的变压器直流屏要选多大,65AH够吗,怎么算的
chchfe
chchfe Lv.12
2015年04月13日 08:59:18
只看楼主

四台1600的变压器直流屏要选多大,65AH够吗,是估算出来了的吗,怎么算的现在的项目是两台变压器是一期,另两台是二期,是不是要两套直流屏,还是一套

四台1600的变压器直流屏要选多大,65AH够吗,是估算出来了的吗,怎么算的
现在的项目是两台变压器是一期,另两台是二期,是不是要两套直流屏,还是一套
免费打赏
chengzhexin
2015年04月13日 09:06:36
2楼
直流屏是供高压开关电操的吧,只有4台变压器,65AH太大了,没不要分2套吧,对于高压来说,一,二期一起的吧。
回复
大壮壮小壮壮
2015年04月13日 09:18:41
3楼
不是根据PT柜电压互感器容量来算的吗
回复
chengzhexin
2015年04月13日 09:26:51
4楼
chengzhexin 发表于 2015-4-13 09:06 直流屏是供高压开关电操的吧,只有4台变压器,65AH太大了,没不要分2套吧,对于高压来说,一,二期一起的吧 …我听老工程师说 20AH可以供差不多4个开关 我也没有算过
回复
北方郎
2015年04月13日 10:12:01
5楼
电池容量与变压器台数无关。
主要与同时动作断路器台数有关。
计算详见DL/T5044-2014
回复
yangjiyuzcdq
2015年04月13日 10:17:20
6楼

电池容量与变压器台数无关。
主要与同时动作断路器台数等有关。
计算详见DL/T5044-2014
回复
chengzhexin
2015年04月13日 10:34:51
7楼
北方郎 发表于 2015-4-13 10:12 电池容量与变压器台数无关。主要与同时动作断路器台数有关。计算详见DL/T5044-2014版主,还是有间接关系的吧,变压器台数多,对应的10KV的开关也多吧。
回复
chengzhexin
2015年04月13日 10:35:57
8楼
chengzhexin 发表于 2015-4-13 09:26 我听老工程师说 20AH可以供差不多4个开关 我也没有算过10KV的开关 你见过大小么,基本上都是630 低压不用电操的。
回复
chchfe
2015年04月13日 11:01:04
9楼
chengzhexin 发表于 2015-4-13 10:34 版主,还是有间接关系的吧,变压器台数多,对应的10KV的开关也多吧。同意,我也是这么想的
回复
走自己的路1048
2015年04月13日 12:00:56
10楼
直流屏大小和几台变压器没关系,根据高压配电柜来的
回复
走自己的路1048
2015年04月13日 12:02:10
11楼
chchfe 发表于 2015-4-13 11:01 同意,我也是这么想的如果他是控制电机的咋整那
回复

相关推荐

APP内打开