四台1600的变压器直流屏要选多大,65AH够吗,怎么算的
chchfe
chchfe Lv.12
2015年04月13日 08:59:18
只看楼主

四台1600的变压器直流屏要选多大,65AH够吗,是估算出来了的吗,怎么算的现在的项目是两台变压器是一期,另两台是二期,是不是要两套直流屏,还是一套

四台1600的变压器直流屏要选多大,65AH够吗,是估算出来了的吗,怎么算的
现在的项目是两台变压器是一期,另两台是二期,是不是要两套直流屏,还是一套
免费打赏
chchfe
2015年04月13日 16:18:35
12楼
估算下用多大直流屏,要怎么算
回复
xuexi999123
2015年04月13日 18:12:05
13楼
学习了,很不错。
回复
shadow871103
2015年04月14日 22:34:38
14楼
65足够了,我们地铁上四台变压器,还要带低压柜也就80ah,最多100ah
回复
chchfe
2015年04月15日 09:21:35
15楼
我们这边直流负荷就是应急灯,负荷不大,我想要主要考虑高低压这块,害怕直流屏选大了
回复
mr_chen188
2015年04月19日 15:16:10
16楼
苦逼电气工 发表于 2015-4-13 09:18 不是根据PT柜电压互感器容量来算的吗你只考虑一部分 ….
回复
engineershao
2015年04月20日 08:32:24
17楼
跟变压器台数,容量没有必然关系,看断路器台数。估计24Ah够了
回复
之清
2015年04月20日 08:51:11
18楼

感谢楼主的分享
回复
abb049639
2015年04月20日 16:03:46
19楼
广州供电局计算方式:以5AH/台,计算
回复
huashi1993
2015年04月20日 23:56:04
20楼
一套65AH足够了。40ah就可以了。
回复
lczb72
2015年04月21日 06:21:04
21楼

路过学习学习
回复