各位有没有做过新增板?
笃行
笃行 Lv.12
2015年04月14日 19:59:09
只看楼主

我已经给甲方发函确定到底 植筋深度为多少? 但是甲方说是让我门自己算我算出来大概是:20D但是心里没有底,毕竟是那么大的一块板?请教大神如何处理?

我已经给甲方发函确定到底 植筋深度为多少? 但是甲方说是让我门自己算
我算出来大概是:20D
但是心里没有底,毕竟是那么大的一块板?请教大神如何处理?

1.png


2.png

59aea8f417a614a424ce.pdf
337 KB
立即下载
d1e99dca7e553a71428f.pdf
361 KB
立即下载
e425a52a024b9449610e.pdf
627 KB
立即下载
bcb5a76360d545b2d6b1.pdf
207 KB
立即下载
7444bd1658ffe429e41f.pdf
471 KB
立即下载
免费打赏
笃行
2015年04月14日 20:00:09
2楼
:L就是以前是空洞,这里加了块板
回复
设计小兵
2015年04月15日 13:50:40
3楼
既然是后浇板,那就适当加大板底筋的直径为妥,20d的植筋深度差不多了,要求现场控制好植筋质量才是最重要的,这一点一定要对甲方说清楚
回复
springxcc
2015年04月15日 14:56:18
4楼
植筋满足要求 可以的
回复
烦的一比
2015年04月15日 16:37:35
5楼
哈哈,我干过和你相反的,业主要求楼板全开掉,要个大洞。
喜利得HIT-RE 500配合钢筋,12的110mm就够了。