地下二层同位置处构造边缘构件是端柱,地下一层是L形的约束边缘构件,画地下二层的构造边缘构件需要和地下一层一样画L形吗?
地下二层同位置处构造边缘构件是端柱,地下一层是L形的约束边缘构件,画地下二层的构造边缘构件需要和地下一层一样画L形吗?
2楼
没必要!地下一层的L形超出端柱部分可以锚入地下二层的剪力墙中
回复
3楼
从你的情况来看,你的嵌固端取在地下室顶板吧,这种地下二层的纵向配筋可由地下一屋直接向下延伸,只是不用满足体积配箍率即可。
回复
4楼
如果你的嵌固端选择在地下室顶板的话,个人觉得没必要把地下一层的钢筋延伸到地下二层。当然延伸到地下二层没有错,但造成严重的浪费。可以把第一层的轮廓延伸下去,然后构造-配筋就行,这样才符合规范的精神。当然,这种情况最好可以先与审图沟通,看看他们的意思,不然白画了了。
回复
5楼
人无所舍,必无所得。
回复
6楼
关于这一点自古以来就存在争议啊:lol
回复