日立冷水机开机显示故障
jxs1209
Lv.7
2015年04月16日 16:03:33
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
怎么办呀
怎么办呀
免费打赏
cxl20102
2015年04月17日 10:09:56
2楼
这照片拍的,都糊了,我想问的是,你冬天是不是把电源关闭了。
回复
garyzl
2015年04月17日 14:44:19
3楼
C1 L1,低温保护吧?
回复
garyzl
2015年04月17日 14:50:51
4楼
http://bbs.co188.com/thread-2095867-1-1.html
页面,找《日立螺杆机组自检说明.pdf》
C1 L1 吸气压力过低
C1 oF 温度传感器停止,水温到设定温度,停机
如果你没有修过日立的设备,请致电日立冷机工厂售后,8008303966,准备好机组型号和出厂编号,U7开头的,看你的出厂时间为2005年,使用时间才3000小时,翻修吗?
回复
jxs1209
2015年04月17日 18:55:01
5楼
谢谢各位大侠。
回复
co1428802248148
2015年04月19日 09:38:17
6楼
售后服务吧。。。。
回复
ciwei110
2015年04月20日 11:15:30
7楼
不错,学习了,谢谢楼主无私!
回复
jxs1209
2015年04月24日 18:12:11
8楼
谢谢大家,故障就是热继电器坏了。
回复