变压器三相短路,中置柜综保动作,求问!
llj32113583
2015年04月16日 22:44:24
只看楼主

本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑 前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量1000KVA。过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板刚好与变压器进线高压电缆钢铠的接地软线碰在一起。

本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑

前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量

1000KVA。

过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩

管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板刚好与变压器进线高压电缆钢铠的接地软线碰在一起。

结果:两声爆响,中置柜综保动作,故障记录显示瞬时电流速断Imax=34.98A。发现沟盖板处有变黑拉痕迹,随检查变压器底部,

高压电缆进线钢铠的接地软线接触部分一半断了(未彻底断)。打开变压器门,变压器出线母排ABC烧黑,与外壳相接近部分烧

黑。

个人分析:变压器低压出线,由于无安全距离三相因与变压器铝合金外壳接触而三相短路,铜牌及铝合金罩烧黑。低压三相短

路导致高压侧相电流迅速升高中置柜识别高压电缆瞬时电流过大,保护动作。34.98A应该是CT变比后的值。变压器铝合金外壳应该

是没有和接地极连接的,那么此时外壳带电,外壳与沟盖板接触而沟盖板带电,工人把沟盖板碰到高压电缆接地软线上,迅速将外

壳和接地体线形成电势差拉弧把接地线融断一半,还好碰到了地没有人生危险。




免费打赏
llj32113583
2015年04月17日 11:07:32
2楼
自己顶一下
回复
llj32113583
2015年04月18日 00:59:56
3楼
本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:09 编辑

。。。。。。。。。。。。。。。求解
回复
lingxuct
2015年04月18日 07:02:40
4楼
分析的不错,再好能说说做这事(放电缆沟盖板)前应该做什么样的安全措施?

铝合金外壳可能还有接地线,没接地线可能没这么太平了,是(铝合金外壳)接地电流大使铝合金外壳电位提高,盖板碰电缆铠甲接地线放电。

带电拆动箱变铝合金外壳,胆子太大了,事实证明是犯了极大的错误!
回复
llj32113583
2015年04月18日 19:21:57
5楼
ccc___ 发表于 2015-4-18 07:02 分析的不错,再好能说说做这事(放电缆沟盖板)前应该做什么样的安全措施?铝合金外壳可能还有接地线, …来回复就太给面子了:'(我回想一下也对,外壳应该和接地排有紧定的,故障电流应该引入大地,为什么盖板碰到高压电缆接地软线会有电势差呢,高压电缆两头的接地极有电势差?求解赶到现场问了施工放电缆的工人说没被电到,还好人没出事。商管值班电工说听到两声巨响,怀疑是先与外壳碰到三相短路第一声,盖板遇到接地软线第二声。应该短路故障综保应该动作切断了啊,这故障电流咋没有那么快放完呢。
回复
co1428980573363
2015年05月19日 12:57:04
6楼
好难懂哦,深奥
学习中

回复
showin3690
2015年06月01日 20:37:35
7楼
说实话 你讲的有点乱
回复

相关推荐

APP内打开