本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑 前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量1000KVA。过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板刚好与变压器进线高压电缆钢铠的接地软线碰在一起。
前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量
1000KVA。
过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩
管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板刚好与变压器进线高压电缆钢铠的接地软线碰在一起。
结果:两声爆响,中置柜综保动作,故障记录显示瞬时电流速断Imax=34.98A。发现沟盖板处有变黑拉痕迹,随检查变压器底部,
高压电缆进线钢铠的接地软线接触部分一半断了(未彻底断)。打开变压器门,变压器出线母排ABC烧黑,与外壳相接近部分烧
黑。
个人分析:变压器低压出线,由于无安全距离三相因与变压器铝合金外壳接触而三相短路,铜牌及铝合金罩烧黑。低压三相短
路导致高压侧相电流迅速升高中置柜识别高压电缆瞬时电流过大,保护动作。34.98A应该是CT变比后的值。变压器铝合金外壳应该
是没有和接地极连接的,那么此时外壳带电,外壳与沟盖板接触而沟盖板带电,工人把沟盖板碰到高压电缆接地软线上,迅速将外
壳和接地体线形成电势差拉弧把接地线融断一半,还好碰到了地没有人生危险。