1. 新规范要求高层建筑消防栓栓口压力不应小于0.35MPa,而目前使用的减压稳压消防栓出口压力为0.25~0.35MPa,在进口1.6MPa时才能达到0.35MPa。疑问:是否还可以用减压稳压消防栓?2. 规范10.3.1条规定了减压板应设在水平直管上,前后长度不小于直径的5倍。疑问:是否还可以采用栓后减压板?请参加过培训的朋友多多指教!
疑问:是否还可以用减压稳压消防栓?
2. 规范10.3.1条规定了减压板应设在水平直管上,前后长度不小于直径的5倍。
疑问:是否还可以采用栓后减压板?
请参加过培训的朋友多多指教!