我知道分区的目的,但是不清楚分区的原则,比如超过多少米就要进行分区,怎么分。我在规范里面看了也不是很清楚。我有一栋78米的房子,15层,1-7为办公,8-15为宾馆,我把1-7分为低区,8-15为高区,我觉得因为一个是办公一个是宾馆,所以我这样分,但是我不是很清楚这个分区是怎么分的,有没有好心人教一下,感激不尽。
给水分区是因为水压不足需要加压才会分区。你首先要清楚市政给水管网的压力有多少,看市政的压力能够供水到多少层。算法自己去查书,每层各配水点最低工作压力,沿程水头损失,水表的水头损失这些都要包括在内。根据市政给水管网压力直接供水的楼层就分为低区。而市政管网压力不能满足供水的楼层就要考虑设置水泵把水压上去,看你的描述属于综合楼性质就考虑无负压的变频调速泵,通过水泵给水的楼层就分为高区。
回复
3楼
wuyueaizhouhan 发表于 2015-4-17 15:02 给水分区是因为水压不足需要加压才会分区。你首先要清楚市政给水管网的压力有多少,看市政的压力能够供水到多 …市政给水管网的压力才0.1Mpa,根据p=40(n+1),才能到2楼啊,,,,那我2楼以上就高区,下面低区,不合适吧?
回复
4楼
2F 以上就该进行加压供水了,没有什么不合适,事实就是这样的
回复
5楼
wuyueaizhouhan 发表于 2015-4-18 09:29 2F 以上就该进行加压供水了,没有什么不合适,事实就是这样的恩恩,谢谢啊。
回复
6楼
个人认为市政分为一个区应该是一到3层把 其他4到7一个 8到15一个就可以了!呵呵
回复
7楼
竖向分区是按静水压来分的,
最大静水压不超过0.45MPa,最低服务水头按0.1MPa考虑,那么最大就是35米一个区。
你这个工程可以 1层市政直供,2~8中区,9~15高区
或者1层市政直供,2~5高1区,6~10高2区,11~15高3区
回复
8楼
分区是根据管网的压力大小决定,感觉楼主理解为是根据建筑的功能性来分区。
回复
9楼
给水的竖向分区依據是一般給水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据,住宅、旅馆、医院一般为300~350kPa,办公楼 一般为350~400kPa。根据这个原则有9种高层建筑給水方式,教课书本和规范都有讲述。
回复
10楼
楼上说的都对
回复
11楼
顶一顶:handshake
回复