请教,35kv户外站设备间距离
apple-00
apple-00 Lv.2
2015年04月20日 11:45:48
只看楼主

请教,35kv户外站设备间(断路器和隔离开关之间)距离,规范上找不到相关规定,有明确要求么?请各位大侠指教,万分感谢!

请教,35kv户外站设备间(断路器和隔离开关之间)距离,规范上找不到相关规定,有明确要求么?请各位大侠指教,万分感谢! 11.png

11.png

免费打赏
zmdqaz
2015年04月20日 16:57:30
2楼
我们这里35kv户外站断路器和隔离开关之间的距离一般为2.5米,也有设计间距为3米的!可以参看GB 50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规范》一书中第5.1节配电装置内安全净距一文中的具体要求!