单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:

单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:

IMG_20150421_100748.jpg

IMG_20150421_100806.jpg





IMG_20150421_100748.jpg


IMG_20150421_100806.jpg

免费打赏
shwj89
2015年04月21日 15:45:58
2楼
咋没人回呢
回复
合十
2015年04月23日 09:27:40
3楼
顶顶,请大神出来解释
回复
lingxuct
2015年04月23日 10:13:46
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-23 10:21 编辑

1、电缆标牌不应使用金属材质的;

2、电缆标牌挂在电缆引线应力管外侧不合适;

3、一楼说的对,二种情况都存在,一是正常电压下,二根引线因金属标牌传导,造成局部电场不均匀,电场大的部位会积尘;第二,系统发生过电压时,电场集中处会发生放电。

4、处理方法:把标牌的绑线换成棉线或尼龙线,并加长,让标牌落到分支手套以下(图片中分支手套在柜下,只能把标牌换成非金属的,或远离电缆引线---100mm,绑线不准用电线!)。


说明:有人认为单芯绝缘导线有外层绝缘,且电缆引线也有主绝缘层加电缆附件的绝缘套管,用绝缘导线绑块标牌不影响,不懂高压电缆引线周围存在电场的原理!
回复
fangbao123
2015年04月23日 10:52:09
5楼
B相挂了一个金属的电缆标牌:$
回复
he灬配电
2015年04月23日 15:28:18
6楼
都找到大概的原因了,换成塑料标识牌和绑扎线,在观察观察。请问楼主,你们那柜子洞口是拿什么封堵的
回复
hxh4922
2015年04月23日 16:47:59
7楼
谢谢大家,学习了
回复
hanzhg54
2015年04月23日 19:18:49
8楼
这个例子很有意思,高压电场分布很有讲究的,给大家说个例子:
我校的一台干式变压器高压进线电缆头B相在靠近变压器角形连接铜管的地方发生放电,开始很不理解,电缆内部三相芯线紧挨着都不放电,为什么分开的接头却对别的相放电,后来想明白了,电缆内部三相芯线是平行靠近的,电场分布是均匀的,不会发生放电,一旦发生交叉点靠得太近,电场分布不均匀,则会发生放电。
000.png
回复
张箔
2015年04月23日 19:39:04
9楼
回复
lingxuct
2015年04月23日 22:29:23
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-23 22:34 编辑 hanzhg54 发表于 2015-4-23 19:18 这个例子很有意思,高压电场分布很有讲究的,给大家说个例子:我校的一台干式变压器高压进线电缆头B相在靠 …朋友图中的可能发生放电点是对的,这里的引线没有接地的屏蔽层。但对电缆芯线在电缆内部的理解也是有错误的,高压电缆每相的主绝缘层外有铜屏蔽层的,铜屏蔽层是接地的,在有铜屏蔽层的引线外,芯线对外的电场可以忽略,在没有屏蔽层处,芯线对外就有电场了!所以,电缆内部芯线靠在一起是没问题的,不是距离的问题!还有一点说明一下,大家如果对高压电缆熟悉的话,就知道铜屏蔽层内还有一层半导体层,主绝缘层内与芯线之间也有一层半导体层,这二层半导体之间的主绝缘层的厚度是相当均匀的,这个厚度是保证芯线电场相等的严格问题!明天偶上传一张高压电缆头内部的图片,解说电缆头如何保证电场和电场应力疏散的(电学)物理的原理。
回复
华海军
2015年04月24日 07:06:33
11楼
不错,期待楼上的尽快传一张高压电缆头部内部的图片的哦!