帮我看看这是什么问题?主梁可以中间断开焊接吗?
maxiongfen
maxiongfen Lv.2
2015年04月21日 14:10:06
只看楼主

帮我看看这是什么问题

帮我看看这是什么问题
免费打赏
青青鸟
2015年04月22日 10:17:42
2楼
照片太少或拍摄角度不好,没看明白哦
回复
wangyanmei919
2015年04月22日 11:07:18
3楼
青青鸟 发表于 2015-4-22 10:17 照片太少或拍摄角度不好,没看明白哦他好像说的是 下面那根梁,右端的地方,有焊缝,这种情况是否可以满足哦
回复
ghfj888
2015年04月22日 11:20:29
4楼
允不允许接料要问设计人员
回复
天星逐月
2015年04月22日 14:25:03
5楼
一般设计要求主梁不允许现场拼接,主要是现场拼接焊接质量难以控制,如果是钢构厂家加工的没有问题。图中的拼接应该是墙檩条,不是主梁。檩条拼接比较普遍,通长设计对其也没有不允许拼接的要求
回复
longward21cn
2015年04月30日 00:54:52
6楼
有焊缝的不是主梁啊,可以拼接的。
回复
奋斗的大白
2015年04月30日 08:24:37
7楼
照片太少或拍摄角度不好,没看明白哦
回复
flymain
2015年04月30日 10:17:07
8楼
应该没什么问题,因为焊接有可能造成残余应力,影响柱子的稳定性,而梁就没事了。。。
回复
建筑冠希
2015年04月30日 10:19:12
9楼
不懂钢构 学习了
回复
oengjdngmenge
2015年04月30日 12:32:15
10楼
现场不允许拼接。
回复
heng761
2015年04月30日 15:17:56
11楼
那个地方不是主梁,主梁是那个H型钢。
回复

相关推荐