一、工程概况 大连市现代博物馆位于大连市星海湾广场东北角,全楼建筑面积约为三万平方米,建筑总高度为23.7米,地下一层,地上四层。该工程包含空调及防排烟两部分,其中空调系统为全年集中方式,采用DDC控制系统来满足全年室内温湿度的要求。该工程荣获了辽宁省优秀工程设计一等奖。 二、设计简单介绍 1. 空调系统 空调系统采用全年集中空调,其中,空调冷负荷指标为180W/m2,系统的总冷负荷为5400kW;空调热负荷指标为150W/m2,系统的总热负荷为4500kW.空调冷源由位于地下一层冷冻机房内的三台530RT的溴化锂吸收式冷水机组组成,夏季冷水供回水温度为7℃/12℃;热源采用城市蒸气管网提供的蒸气经汽—水交换后使用的方式,冬季热水的供回水温度为50℃/60℃。空调水系统采用定流量系统形式。
一、工程概况
大连市现代博物馆位于大连市星海湾广场东北角,全楼建筑面积约为三万平方米,建筑总高度为23.7米,地下一层,地上四层。该工程包含空调及防排烟两部分,其中空调系统为全年集中方式,采用DDC控制系统来满足全年室内温湿度的要求。该工程荣获了辽宁省优秀工程设计一等奖。
二、设计简单介绍
1. 空调系统
空调系统采用全年集中空调,其中,空调冷负荷指标为180W/m2,系统的总冷负荷为5400kW;空调热负荷指标为150W/m2,系统的总热负荷为4500kW.空调冷源由位于地下一层冷冻机房内的三台530RT的溴化锂吸收式冷水机组组成,夏季冷水供回水温度为7℃/12℃;热源采用城市蒸气管网提供的蒸气经汽—水交换后使用的方式,冬季热水的供回水温度为50℃/60℃。空调水系统采用定流量系统形式。
空调末端按功能要求分别采用吊顶及柜式空调机。配合装修设计,楼层内送风,回风及排风口分别采用孔板、条缝型风口、喷口等形式。各新风及排风系统均设有电动调节风阀,利用DDC系统调节全年新回风比,保证全年正常和节能运行。
2. 通风及排烟系统
地下一层设有排风兼排烟系统。系统设有一套空调送风与消防排烟时补风兼用的送风管,排烟和排风共用的排风管及一套空调回风管。排烟机房及排烟竖井按每个防火分区单独设置。全楼设有两处集中排风竖井及两处集中送风竖井,分层分系统排风及送新风。考虑到四层楼梯出屋面处为玻璃顶,另单独设置一台排风机,夏季运行排除顶部余热。
三、设计特点
1. 中厅的空调设计
一楼大堂部分为贯穿一至四层的中厅设计,且顶部为玻璃构成的球形顶。该部分的装修设计标准要求非常高,不允许采用明设的送风口。为了配合装修设计的要求,设计采用地台式送风(见图1)。利用大堂装修地台与四周地面形成的高差及地台中央雕塑四周地面,设置内外两环条缝形送风口低速送风,空调机组设于地下室吊顶内,送回风均从地下室顶板接入;利用每层吊顶上设置的孔板式风口进行排风及回风。
另外,考虑到顶部玻璃顶的辐射热量以及中厅内热气流的上升,球形玻璃顶的侧面设置了电动开启排风窗,夏季开启排出余热,冬季关闭。这样既满足了建筑装修设计的室内美观要求,又解决了高大空间冷热负荷问题,保证了大堂的空调环境要求。
2. 多功能厅的空调设计
为了配合装修设计,四层的大小放映厅(多功能厅)的空调设计利用了阶梯形吊顶,将条缝形送风口巧妙地设置在灯带之间,并利用舞台两侧设置排风竖井,在井道底部开设集中排风口。具体设计方案如图2和图3所示。
图2 多功能厅的空调设计方案
图3 多功能厅空调设计方案
3. 四层的空调设计
四层自动扶梯旁单独设置了两台吊顶式空调机。由于普通送风口不能满足送风射程要求,因此采用喷口送风方式送风,克服了由局部玻璃屋面所产生的冷热负荷。具体设计方案如图4所示。
四、结束语
该工程自竣工投入使用以来,空调系统已经运行了两年,运行效果总体良好,基本上达到了设计要求。特别是与装修设计的巧妙配合,使得建筑内装修设计效果更佳。但在系统的调试和运行中也发现了一些问题:
1. 由于该工程室内装修吊顶设计大部分为网格吊顶,且该类建筑对室内的噪声控制要求较高,因此设备的消音减噪问题显得尤为重要,所以在系统调试过程中及时对吊顶式空调机的进出口部位又做了一些改进。
2. 由于该建筑围护结构一半以上为玻璃幕墙、玻璃屋顶,且入口大堂又为高大空间(中厅),在冬天运行中发现大堂温度较其他楼层偏低,因此如果在大堂地面加设地热辅助采暖系统效果将会大大改善。
尽管本工程仍存在着以上不尽完美之处,但在空调设计与装修设计的配合方面得到了一致的肯定,空调系统设计也满足了使用要求。
—— -- —— -- —— -- —— -- —— 结 束 —— -- —— -- —— -- —— -- ——