对于这个情况,我这样处理好么?
牛儿不吃草
2015年04月22日 13:07:20
来自于3D3S
只看楼主

遇到一个问题,请教下大家。见图,两边的柱子,矮的为钢柱、高的为砼柱。梁是钢梁。我把柱底都设置成刚接,然后柱顶都绕2、3轴释放。然后钢梁与柱顶连接处设置成绕2、3轴释放。模型计算可以通过!(选择钢结构设计规范,控制挠度为1/250,其他缺省)我这样做是否是对的。

遇到一个问题,请教下大家。见图,两边的柱子,矮的为钢柱、高的为砼柱。梁是钢梁。
我把柱底都设置成刚接,然后柱顶都绕2、3轴释放。然后钢梁与柱顶连接处设置成绕2、3轴释放。模型计算可以通过!(选择钢结构设计规范,控制挠度为1/250,其他缺省)我这样做是否是对的。

钢梁.JPG

免费打赏
sfymax
2015年04月26日 17:22:37
2楼
有什么不对的呢 我觉得也对
回复
askzhu
2015年04月26日 22:12:10
3楼
柱顶释放了。。钢梁两端就不用释放了吧
回复
牛儿不吃草
2015年05月10日 15:52:25
4楼
askzhu 发表于 2015-4-26 22:12 柱顶释放了。。钢梁两端就不用释放了吧如果一起释放跟单独释放有区别么?
回复
牛儿不吃草
2015年05月10日 15:53:14
5楼
sfymax 发表于 2015-4-26 17:22 有什么不对的呢 我觉得也对我就是不确定是否对的,需要对一轴进行滑动释放么?
回复
askzhu
2015年05月10日 21:37:27
6楼
牛儿不吃草 发表于 2015-5-10 15:52 如果一起释放跟单独释放有区别么?同时释放是不是会成机构
回复
牛儿不吃草
2015年05月22日 20:25:27
7楼
askzhu 发表于 2015-5-10 21:37 同时释放是不是会成机构成为机构,这个没有出现。出现了,我就释放其中的一个了~
回复
gyd0839
2015年05月23日 13:31:54
8楼
一般改建可以,新设计违规