消防报警主机如何识别到消防设备的报警信息
dingwk003
dingwk003 Lv.4
2015年04月22日 17:49:58
只看楼主

报警设备一般都是通过编码后挂在总线上,那报警主机如何识别到编码为A的报警设备而不是编码为B的报警设备的信号?

报警设备一般都是通过编码后挂在总线上,那报警主机如何识别到编码为A的报警设备而不是编码为B的报警设备的信号?
免费打赏
电气925
2015年04月23日 09:22:23
2楼
消防系统的工作原理是由探测器不断向监视现场发生检测信号,监视烟雾浓度。温度。火焰等火灾信号,并将探测到的信号 不断送至火灾报警器,报警器将代表烟雾浓度、温度数值及火焰状况的电信号与报警器内储存的现场正常整定值进行比较,判断并确定火灾的程度,当确认发生火灾时,在报警器上发出声光报警,显示火灾发生的区域和地址编码并打印出报警时间、地址等信息,同时,向火灾现场发出声光报警信号
回复
dingwk003
2015年04月23日 19:58:15
3楼
一条总线是有多个报警设备,信号的传送一般是靠电压,那主机如何知道是A设备而不是B设备传送过来的信号呢?
回复
lczb72
2015年04月24日 08:34:07
4楼
路过学习学习
回复
cheniao518
2015年04月24日 10:01:06
5楼
我觉得是“设备的编码不同,传输电信号也不同”
回复
云飘飘
2015年04月25日 07:21:48
6楼
每个报警点都有单独的地址编码。
回复
woainilnb
2015年05月08日 11:09:08
7楼
这个问题比较深。需要学习信号传递方面的知识。我也一直没想明白。应该是这样的:每个探测器有对应的地址码,这是它的身份,好让控制器知道他是谁,在哪个位置,地址码后边就是信号,说明我这个区域是正常的还是发生了火灾。所有的探测器周期性的向控制器发送信号,报告它所在区域的实时情况。所以无论是火灾还是没有火灾,控制器都是一直在工作,比较繁忙。大体上是这样,至于那么多探测器又要发信号,又要接受信号,如何处理的,还有信号是以什么形式传送的这个我就不清楚了。需要研究控制器的工作原理了。。。。。
回复
co1429583623475
2015年05月11日 08:39:55
8楼
进来看看,学习了。
回复
贾亮
2015年05月14日 15:07:37
9楼
正需要这方面的资料,楼主太可爱了,下下来好好学学
回复
colinzzy1321
2015年09月24日 18:09:43
10楼
估计是脉冲信号嘛,可以根据地址不一样发对应的一串脉冲电压信号撒,然后主机识别该信号