12楼
全截面配筋,300墙厚的就不一定了,没超过2m照样全截面配
回复
13楼
结构king 发表于 2015-4-24 15:41 甲方审图都没意见,这是老同事留下来的画图方法,问题是我想搞懂到底短肢墙的正确画法是怎样的 如果你们 …这样太浪费钢筋了吧。毕竟虽然是短肢剪力墙,可是构造边缘构件只有400长。构造边缘的配筋是墙身配筋的好几倍呢?
回复
14楼
结构king 发表于 2015-4-24 14:57 请问您画短肢剪力墙的时候,还画不画边缘构件?我们设计院遇到短肢剪力墙,不区分边缘构件,全截面按 …就算是全截面配筋也分约束构件和构造构件啊,对应的配筋率要求不一样啊
回复
15楼
结构king 发表于 2015-4-24 15:41 甲方审图都没意见,这是老同事留下来的画图方法,问题是我想搞懂到底短肢墙的正确画法是怎样的 如果你们 …竖向钢筋就按7.2.2.5条来呗,水平筋不是有体积配箍率要求吗。有这么纠结吗
回复
16楼
结构生活 发表于 2015-4-24 16:16 就算是全截面配筋也分约束构件和构造构件啊,对应的配筋率要求不一样啊搜索了一天总算明白了一点,您看是这样理解吗:短肢墙的 “墙身竖向分布筋” 按照 “竖向分布筋配筋率” 配,因高规7.2.2-5对短肢墙全截面纵筋有配筋率要求,不足的部分在边缘构件内补齐,这样会出现边缘构件配筋率较高的结果。短肢墙的“墙身水平分布筋”按配筋率即可。短肢墙“边缘构件的箍筋”画法同普通剪力墙。
回复
17楼
回复
18楼
根据〈抗规〉7.2.2条,要不要高边缘构件可以明了。
至于全部竖向钢筋配筋率,个人认为,首先按7.2.15和7.2.16配边缘构件,再根据全部配筋率配墙身。
回复
19楼
笑一刀 发表于 2015-4-24 16:38 根据〈抗规〉7.2.2条,要不要高边缘构件可以明了。至于全部竖向钢筋配筋率,个人认为,首先按7.2.15和7.2 …谢谢~~~~~~~
回复
20楼
笑一刀 发表于 2015-4-24 16:38 根据〈抗规〉7.2.2条,要不要高边缘构件可以明了。至于全部竖向钢筋配筋率,个人认为,首先按7.2.15和7.2 …纵筋虽有点差异 ,实际上都是满足规范的,我觉得您这样配最佳 ,多谢
回复
21楼
当做边缘构件画 墙体的水平筋就是边缘构件的箍筋 约束边缘构件就满足7.2.15 构造边缘构件查表就行了
回复