2楼
测量接地电阻,用ZC29接地电阻测试仪,测量楼顶接闪器与引下线的连接,用钳形接地电阻测试仪。
回复
3楼
监理没有用您说的钳形仪,只是用指针式万用表在10层,未完工,同轴线的两个引下线,用电线和万用表连接起来,构成回路,测了一下,15欧,说是不行,高26层,这种测法对吗?应该多少欧合适,4-10或者1-4,请教了,没有钳形仪,怎样测量引下线的电阻,才能衡量出焊接达到要求了吗?
回复
4楼
“用电线和万用表连接起来,构成回路,测了一下,15欧”(不行),问一下,两根引下线之间多少米距离,用的电线是几平方的?
原立柱内二根主筋是不是都并接了,层顶接闪器连接了没有,上面圆钢是多少粗的?
按照钢材的规格和电阻率及长度计算一下,尽量减小测量的系统误差(加粗测量用的电线),才能证明内部连接是否可靠了。
回复